Страница 295 из 478 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,941 по 2,950 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У самого ПР они практически одинаковые .Просто сопротивление дисц.воды большое .Сам переход из 0 в 1 и наоборот больше наверное связан с электродами ,как писал выше (площадью контакта),чем с нелинейностью входного оптрона у ПР.
    Самое простое ,взять образец воды и в стакане проверить ,чем гадать -хватит,не хватит чувствительности ПР.Для почвы я пробовал ,работает как датчик влажности .На дисц.воде не пробовал
    В эксп-те я тоже не использовал саму воду, а аналог т.е. входное напряжение. Подключите и посмотрите уровни перехода (переключения) 0 в 1, а затем 1 в 0 и вы поймете о чем я говорю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    так вы наверное о динамике процесса ,а не статике .Я имею ввиду входную цепь ПР резисторы ,емкость ,диод .Скорее всего это разное время заряда и разряда входной емкости .Если менять уровень медленно ,то тогда этого гистерезиса не будет заметно .Просто в схемах связанные с датчиком уровня использую ФБ TON или TOF,для фильтрации быстрых помех .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Не входная емк.(резулт эксп-та) Скорее всего, а уровень (нелинейности) переключения опто входа .

  4. #4

    По умолчанию

    Теперь вижу, впринципе уровень сигнала на входе соответсвующего логической единице написано 9 вольт, получается если входное сопротивление ПР равно сопротивлению системе (вода-электрод) То должно всё работать, ТON надо ставить, и при появлении сигнала и на его пропажу, чтобы временные сплески воды убрать. Хоть оборудование и так работает на гистирезисе двух электродов. Тока Пр на 24 вольта надо, 220 так пускать на электроды опасно.
    Вообще и 24 низя, надо 12 вольт)))))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Теперь вижу, впринципе уровень сигнала на входе соответсвующего логической единице написано 9 вольт, получается если входное сопротивление ПР равно сопротивлению системе (вода-электрод) То должно всё работать, ТON надо ставить, и при появлении сигнала и на его пропажу, чтобы временные сплески воды убрать. Хоть оборудование и так работает на гистирезисе двух электродов. Тока Пр на 24 вольта надо, 220 так пускать на электроды опасно.
    Вообще и 24 низя, надо 12 вольт)))))
    9 в если уровень будет подниматься с 0в до 9 - переключение в 1, снижение с 9в переключение в 0- произоидет в районе 2-3 в( под рукой точных данных нет т.к. сижу дома)

  6. #6

    По умолчанию

    Эти данные есть прямо в каталологе ОВЕН в разделе ПР 110
    http://www.owen.ru/catalog/12464125
    дискретные входы))))

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Эти данные есть прямо в каталологе ОВЕН в разделе ПР 110
    http://www.owen.ru/catalog/12464125
    дискретные входы))))
    Вот и прекрасно, значит вы все поняли
    А импульсы питания входа, нужны для анализа этих импульсов на входе ( т.к . зная частоту, можно анализировать, есть импульсы(уровень) или нет с достаточно большой точностью. Но лучше использоват 2 электрода верх-низ.

  8. #8

    По умолчанию

    В деараторе куда я химичу их три электрода, )))) поэтому варианты возможны любые, даже авария если нижний электрод не видит а срадний например сигнал 1 есть уже.

  9. #9

    По умолчанию запуск генератора загородный дом

    попросили сделать автоматический пуск генератора и информацию на телефон все работает
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А проектик можно посмотреть?
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 295 из 478 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя