так вы наверное о динамике процесса ,а не статике .Я имею ввиду входную цепь ПР резисторы ,емкость ,диод .Скорее всего это разное время заряда и разряда входной емкости .Если менять уровень медленно ,то тогда этого гистерезиса не будет заметно .Просто в схемах связанные с датчиком уровня использую ФБ TON или TOF,для фильтрации быстрых помех .
электронщик до мозга костей и не только
Не входная емк.(резулт эксп-та) Скорее всего, а уровень (нелинейности) переключения опто входа .
Теперь вижу, впринципе уровень сигнала на входе соответсвующего логической единице написано 9 вольт, получается если входное сопротивление ПР равно сопротивлению системе (вода-электрод) То должно всё работать, ТON надо ставить, и при появлении сигнала и на его пропажу, чтобы временные сплески воды убрать. Хоть оборудование и так работает на гистирезисе двух электродов. Тока Пр на 24 вольта надо, 220 так пускать на электроды опасно.
Вообще и 24 низя, надо 12 вольт)))))
Эти данные есть прямо в каталологе ОВЕН в разделе ПР 110
http://www.owen.ru/catalog/12464125
дискретные входы))))
В деараторе куда я химичу их три электрода, )))) поэтому варианты возможны любые, даже авария если нижний электрод не видит а срадний например сигнал 1 есть уже.
попросили сделать автоматический пуск генератора и информацию на телефон все работает
А проектик можно посмотреть?
электронщик до мозга костей и не только