С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день! Ранее вы отвечали на мой вопрос ) Ранее обсуждалось в теме, что для получения 1 знака после запятой нужно использовать макрос который при умножении на 10 значения float дает возможность сместить долю в сми 2 для целочиленного значения, но при этом отрицательные значения принимать уже не может. Вопрос в том как реализовать ещё и отрицательные числа, в моем случае это температура уличного воздуха. Заранее благодарен.
Т.е. я правильно понимаю, что Вы не хотите использовать float по причине того, то нужен только один знак после запятой? Но у СМИ и так 4 разряда, вроде нет проблем выводит формат float без "костылей". Ну или можно попробовать вариант с целыми отрицательными в дополнительном коде, в примере программы для ПВТ100(ПВТ10) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 что-то такое было, можно посмотреть.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Попутно ещё вопрос возник. В OL настройках интерфейса->устройство есть параметр период опроса. По умолчанию 100мс, но т.к. у меня нет надобности так часто опрашивать устройство, я изменил на 1000мс, но как-то в реальности это не повлияло, как менялись показания несколько раз в секунду вокруг да около одного значения, так и продолжают меняться, с любым периодом опроса. Отфильтровать можно, я так и сделал, но сам факт того что всё-равно опрос идёт гораздо чаще 1000мс.
Бояринцев Иван Юрьевич
Или еще проще
электронщик до мозга костей и не только
Для float в СМИ2, это может не работать, если чекбокс запись по изменению установлен, а значение идет с AI, то либо фильтрацию настроить, либо снять чекбокс.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Коллеги, опять нужна ваша помощь! )))
Надо с дисплея ПР200 менять кнопками текст с "вкл" на "выкл" и обратно так, чтобы в самой схеме ОЛ у переменной менялось состояние с 1 на 0 и обратно.
Подскажите, как сделать? ))
Вот здесь посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29400&page=3
В посте#22, там проект есть! Нужная переменная на первом экране во второй строке!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2018 в 17:30.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.