Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 466

Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    300

    По умолчанию

    Возникает необходимость в резервировании по питанию Ваших модемов. При питании от 24 В все решается применением БП с аккумуляторами. Здесь приходится применять ИБП с выходом в 220В. Есть ли планы решить эту проблему более дешево?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Есть идеи по разработке исполнений с питанием =24В. Более однозначно про даты выпуска/стоимость и прочее сможем ответить после принятия решения о разработке
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3

    По умолчанию Обновление утилиты прошивки ПМ210

    Всем привет!

    Мы вместе с e.filatov начали обновлять интерфейс Мастера Прошивки ПМ210.

    Цели:
    - внедрить в интерфейс подсказки для пользователя
    - избавить от необходимости читать инструкцию по прошивке
    - встроить список изменений ПО

    Первая версия готова, убрали пустоты с двух экранов.
    Хотим поделиться с вами результатом

    2018-05-30_14-36-19.png 2018-05-30_14-36-27.png
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть такая проблема:
    Настроил связь с ПЛК 110-60 [М02], какое то время все работает нормально, но на следующий день пропадает связь с контроллером при этом на самом ПМ210 горит индикатор питания и мигает первый индикатор GSM. После сброса питания шлюза, все начинает работать.
    Сталкивался ли кто с такой ситуацией, и что означает данная индикация

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AEV12345 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть такая проблема:
    Настроил связь с ПЛК 110-60 [М02], какое то время все работает нормально, но на следующий день пропадает связь с контроллером при этом на самом ПМ210 горит индикатор питания и мигает первый индикатор GSM. После сброса питания шлюза, все начинает работать.
    Сталкивался ли кто с такой ситуацией, и что означает данная индикация
    Добрый день. Для начала обновите прошивку для ПМ210 до актуальной версии.
    Скачать прошивку можно тут: http://www.owen.ru/uploads/firmware_pm210_v1.15.zip

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2010
    Адрес
    Ульяновск
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для начала обновите прошивку для ПМ210 до актуальной версии.
    Скачать прошивку можно тут: http://www.owen.ru/uploads/firmware_pm210_v1.15.zip
    Залил новую (была 1.1), а еще вопрос: скорость обмена какую лучше выставлять, была 115200

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AEV12345 Посмотреть сообщение
    скорость обмена какую лучше выставлять, была 115200
    Такую же, как на ПЛК. Если была 115200, её и оставляйте.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Возникло 2 проблемы.
    1) Сегодня, 20.07.2018, с 00:49 до 07:02 по Москве у заказчика не было связи с объектом. Что это могло быть? Заказчик утверждает, что сотовая связь была, питание было, баланс карточки ненулевой. До этого, судя по событиям, связь терялась максимум на 1-2 минуты, из 14 дней эксплуатации такое было несколько раз в отдельные два-три дня. Нам надо аргументировать перед заказчиком состоятельность нашей системы, вопрос - облако не обновлялось, сбоев в нем не было?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 20.08.2018 в 16:09.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Возникло 2 проблемы.
    1) Сегодня, 20.07.2018, с 00:49 до 07:02 по Москве у заказчика не было связи с объектом. Что это могло быть? Заказчик утверждает, что сотовая связь была, питание было, баланс карточки ненулевой. До этого, судя по событиям, связь терялась максимум на 1-2 минуты, из 14 дней эксплуатации такое было несколько раз в отдельные два-три дня. Нам надо аргументировать перед заказчиком состоятельность нашей системы, вопрос - облако не обновлялось, сбоев в нем не было?
    Добрый день.
    Да, действительно, вчера в час ночи 20% устройств не могли подключиться к серверу.
    Неисправность устранили в два этапа: в 1:32 возобновили связь с 90% устройств, а в 7:00 остальные 10%.

  10. #10

    По умолчанию Как посмотреть состояние входа МВ100 дистанционно через шлюз?

    Можно ли видеть состояние (1 или 0) входов модуля дискретного ввода дистанционно, через шлюз GSM?

    Конкретно у меня связка MB110-224.16Д и шлюз ПМ210.

Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •