    Спасибо! Координаты вбивал, а вот зону упустил!))))

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Спасибо, корректировка помогла решить проблему

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В онлайн базе макросов (менеджер компонентов) есть макрос Heat_E_ . В его описании указано, что
    "Если температура приточного воздуха (ia_Tas) поднимается выше максимально допустимого значения (ua_Tas_Av) или срабатывает защитный термостат (ib_Termostat=0), то фиксируется неисправность нагревателя (ob_AvHeat=1), нагреватель выключается (oa_Pwr=0), флаг работы сбрасывается с задержкой (ut_Cool(s))."
    Это ошибка, при аварии (ob_AvHeat=1) флаги работы и мощности не сбрасываются. (хотя наверно всё таки должны)
    Также следует принять ко вниманию режим работы mode=0. В описании не указано, что в этом режиме не работает каскадное регулирование, а также при выключении нагревателя сброс выхода lv_IsHeat происходит сразу (без задержки на охлаждение ut_Cool)


    Еще в описании макроса Heat_W_ есть опечатка. В тексте

    "При появлении команды на запуск (cmd_Start=1) клапан открывается полностью для прогрева водяного нагревателя. Если температура обратной воды > уставки с учетом отклонения (ia_Trw > ua_Trw_Graff + ua_Trw_Delt), то спустя заданное время (ut_Heat_Off(s)) выставляется флаг окончания прогрева (lv_IsHeat=1),"

    вместо ut_Heat_Off(s), следует написать ut_Heat_On(s)
    Последний раз редактировалось atg_owen; 02.10.2019 в 06:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Снова по макросу Heat_W_ из онлайн базы.

    isheat.png

    Не могу понять как может произойти сброс флага прогрева lv_isHeat при любой аварии?
    По описанию и всей остальной логике должен.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atg_owen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Снова по макросу Heat_W_ из онлайн базы.

    isheat.png

    Не могу понять как может произойти сброс флага прогрева lv_isHeat при любой аварии?
    По описанию и всей остальной логике должен.
    Добрый день. Я переслал Ваши вопросы разработчику макроса, он обещал посмотреть, но чуть позже, сейчас он в отпуске, если самостоятельно не разберетесь, после 14 октября напомните, пожалуйста.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Я переслал Ваши вопросы разработчику макроса, он обещал посмотреть, но чуть позже, сейчас он в отпуске, если самостоятельно не разберетесь, после 14 октября напомните, пожалуйста.
    Здравствуйте.
    Подскажите есть ответ по моим вопросам?

    Также есть замечание по работе макроса bm_in_ из онлайн-базы.
    Снова, по описанию и по предполагаемой логике работы нумерация битов идет с нуля (Shift=0 DI_1-> бит 0, DI_8-> бит 7).
    Но! внутри макроса преобразование начинается с бита 1 (хотя PUTBIT тоже нумерует с 0). В итоге если на DI_1 подать 1, то на выходе будет 2, и т.д.

    bm_in_.png

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atg_owen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите есть ответ по моим вопросам?

    Также есть замечание по работе макроса bm_in_ из онлайн-базы.
    Снова, по описанию и по предполагаемой логике работы нумерация битов идет с нуля (Shift=0 DI_1-> бит 0, DI_8-> бит 7).
    Но! внутри макроса преобразование начинается с бита 1 (хотя PUTBIT тоже нумерует с 0). В итоге если на DI_1 подать 1, то на выходе будет 2, и т.д.

    bm_in_.png
    Добрый день. Да, будут исправления, так же обновим часть макросов из этой группы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый вечер! не могу найти макрос fSel7_, кому не лень дайте ссылку на архив. Спасибо!

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima444 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! не могу найти макрос fSel7_, кому не лень дайте ссылку на архив. Спасибо!
    В онлайн базе есть, в разделе Аналоговые преобразования
    Захват-2.png
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar fSel7_.rar (98.1 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2019 в 17:58.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima444 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! не могу найти макрос fSel7_, кому не лень дайте ссылку на архив. Спасибо!
    https://www.youtube.com/watch?v=Uo2dRamXbqI
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 29 из 77 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  3. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  4. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •