А подскажите алгоритм по которому реализовано вычисление логарифма ? В интернете находил только табличный способ или разложение в ряд.
ln(x)=lb(x)/lb(e)=ln(2)*lb(x) = 0,69314718*lb(x)
Макрос вычисления двоичного логарифма lb(x) от AI! http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211594
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Расчет точки росы. Температура 0..60 градусов Цельсия , пишут что дальше большАя погрешность. Влажность 1..100%
У меня есть макрос, вычисляющий давление насыщенного водяного пара по температуре.
https://github.com/anthrwpos1/macros.../WBP%5B%5D.tpl
Для вычисления влажности (относительной, абсолютной, дефицита пара) кроме него ничего и не нужно.
Если хотите, сделаю и обратный макрос. Тогда вы сможете еще и точку росы из влажности вычислять и другие обратные преобразования.
Макрос работает по формуле вот от сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BE%D0%B4%D1%8B
пункт кривая насыщения водяного пара.
PS если будете считать влажность по показаниям двух термометров, не забудьте про коэффициент транспирации. Влаждый градусник показывает вовсе не точку росы, а некую температуру линейно зависящую от точки росы и температуры воздуха с постоянным коэффициентом, требующем подбора в процессе калибровки.
Последний раз редактировалось anthrwpos; 16.12.2017 в 08:49.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
получается делим на 0? так можно?
Можно убрать блок fsel на выходе, но тогда при уходе входных параметров за границы диапазона будут какие-то показания. Не знаю насколько корректно делать так. По факту получается 0 на выходе если отобразить результат через функцию вывода на экран.
Последний раз редактировалось gmz_001; 15.12.2017 в 11:24.
Здравствуйте. А нет макроса для слова состояния ПЧ Danfoss(ПЧВ)? для управляющего слова и задания нашел.
Вообщем то вот сам собрал макрос состояния ПЧВ
а как управлять по сети ПЧ Данфосс интересует три параметра включить -отключить и регулировка (задание) частоты