меня заверяли, что можно как в CFC обозначит начало и конец а сами линии можно скрыть, чтоб читабельность неухудшилась, я прадва забыл уже как![]()
в OwenLogic ещё есть PutBit, тогда и ToInt применять не надо![]()
Последний раз редактировалось AI!; 24.11.2012 в 14:13.
Ещё один способ
PS ой, ошибка в одной константе ))
новая версия ротации 3х насосов, немного оптимизированная,
и меньше подвержена влиянию текущему багу со стеком в овен-лоджике.
Последний раз редактировалось AI!; 25.11.2012 в 02:09.
и чего Вы сам макрос выставляете, не удобно, надо сохранить потом вставить (((
А если задавать кол-во работаюших насосов в целочисленном формате -
0-не один не включается
1- ротация по одному
2- ротация по два
3-включены все.
то как будет выглядеть макрос?
электронщик до мозга костей и не только
Последний раз редактировалось AI!; 26.11.2012 в 12:39.
Уже предлагали делать ротацию по принципу ФИФО ,но я так и не понял ,что складывать в очередь ,ведь если возникла не исправность ,то очередь нужно менять ,а тогда зачем очередь ?Это как в ППЗУ счетчик перебирает адреса ячеек ПЗУ ,а не исправность переключает область адресов .Просто для большого количества входов выход ,нужно большое ПЗУ .Да и очередь надо делать энергонезависимую ,что для ПР110 не возможно.Поэтому лучше обходится без памяти,чисто комбинационно .
Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2012 в 11:11.
электронщик до мозга костей и не только