  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    ну тогда подождем сложного варианта.просто не привычное сочетание -упушения\рабочий.
    А варианты с ППЗУ уже были ,да же те, которые осуществляли ротацию насосов не по очереди ,а исходя из наработки
    Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2012 в 17:27.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    не могу - баги не позволяют.... (см. соответствующую тему)

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Че такое не пойму ,у меня все старые проекты копируются и работают в новом ОЛ.Может комп .система не та ?? слишком новая .У меня древняя ХР.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    у меня тож ХР.

    обновил, с учетом замечаний в след. сообщении
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 18:25.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    У меня то же ругается ,Убрал пунктирную связь между ИЛИ ,заменил на простую ,заработало .Правда не совсем четко- при одной неисправности и ротации 1 насоса .При переключении рабочих (2) насосов есть время когда не работает не один насос(при переходе через нерабочий) .То же и при ротации 2 насосов -есть пауза (пропадание) сигнала при приходе тактирующего импульса .А так -нормально ,надо доработать.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Снова поставил явную обратную связь ,но теперь не ругается .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    обновил (см.выше)

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    обновил (см.выше)
    Анатолий, добрый вечер. Макрос всё ещё сырой, если вышли в аварию два насоса и закончилось время цикла работы исправного насоса, то он отключится на время одного цикла. И так будет всё время чередоваться.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Паузу (на время цикла) при ротации и неработаюшем насосе убрать и будет-шедевр ,АБСТРАКЦИОНИСТ ВЫ НАШ( живопись на ОЛ) .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2012 в 19:48.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10

    По умолчанию

    Прикольная тема))) как раз на днях был на котельной новой модульной, там для равномерного износа поставили Логический контроллер САУ У .. получается можно дешевле сделать на пр 110 просто без видимой индикации)))