Страница 270 из 418 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 4689

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Итак, натурный эксперимент: На сменной колодке 5кОмники; на основной колодке - линии датчиков NTC, перепроверенные в 55й раз, и выдающие на омметр значения 7500-8500 Ом; настройки входа - 0-300к, 0-100.
    photo_2022-11-16_21-19-40.jpg photo_2022-11-16_21-19-58.jpg Снимок экрана 2022-11-16 212123.png
    И таки да. При подключенной колодке с резисторами в отладке ПРки видим то что надо, ~5кОм по всем четырём каналам. А при подключении колодки с линиями датчиков сопротивление вырастает в 2-3 раза от намерянного руками.
    Линии примерно одинаковые, 20-25м, провода толстые, паразитных напряжений вольтметр не показывает. Что ещё мы должны учитывать при измерении резистивности на соседних каналах ПРки с общей землёй?
    Есть вариант что где-то пробивает провод датчиков, попробуйте по одному отключать датчики. Если на каком-то моменте оставшиеся датчики нормализуются, значит дело в этом отключенном датчике. Если в схеме есть ещё приборы, попробуйте запитать ПР от другого БП. У меня было примерно такое с термопарами и модулем ПРМ3 - при нагреве до высоких температур датчик начинал скакать. Оказалось в схеме был прибор без гальванической развязки, который заземлял питание 24В общее для него, ПР и ПРМ, а при высокой температуре термопара пробивала на корпус, на землю.

  2. #2

    По умолчанию

    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsk Посмотреть сообщение
    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Насколько я помню, для ПИД регулятора новые настройки применяются после перезагрузки

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsk Посмотреть сообщение
    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Dimensy прав. Стандартный блок ПИД регулятора применять новые настройки только при перезагрузке. Для вашей задачи советую использовать макрос PID из менеджера компонентов (онлайн база макросов)
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 18.11.2022 в 08:57.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Есть вариант что где-то пробивает провод датчиков, попробуйте по одному отключать датчики. Если на каком-то моменте оставшиеся датчики нормализуются, значит дело в этом отключенном датчике. Если в схеме есть ещё приборы, попробуйте запитать ПР от другого БП. У меня было примерно такое с термопарами и модулем ПРМ3 - при нагреве до высоких температур датчик начинал скакать. Оказалось в схеме был прибор без гальванической развязки, который заземлял питание 24В общее для него, ПР и ПРМ, а при высокой температуре термопара пробивала на корпус, на землю.
    Ок, буду пробовать варианты с заменой БП на полностью изолированный от основной схемы. Сопротивление перетока на землю от всех проводников ~12-30МОм, по идее достаточно для изоляции, если опять же, мультиметры не врут.

    Есть ещё идея последовательно поставить кондёр в линию, на ~0,1мкФ, для гашения колебательного контура, возникающего именно в процессе работы. Но всё это смогу ещё раз перепроверить чуть позже, пока удалён от объекта.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    В версии OL 2.2.313.0 отсутствует возможность настройки аналоговых выходов для ПР200-220.24.х. В свойствах выходов ничего кроме комментария нет, а в настройках прибора раздел "Аналоговые выходы" отсутствует как класс.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 18.11.2022 в 18:14.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    В версии OL 2.2.313.0 отсутствует возможность настройки аналоговых выходов для ПР200-220.24.х. В свойствах выходов ничего кроме комментария нет, а в настройках прибора раздел "Аналоговые выходы" отсутствует как класс.
    А разве там были какие-то настройки?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Действительно. Я, видно, со входами перепутал. :-)
    Прошу прощения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Действительно. Я, видно, со входами перепутал. :-)
    Прошу прощения
    Да, но вопрос разработчикам, нафига тогда в настройках дискретные выходы, если кроме комментария там ничего не указать

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Да, но вопрос разработчикам, нафига тогда в настройках дискретные выходы, если кроме комментария там ничего не указать
    А вот настройки дискретных выходов нужны, в смысле, переключение в ШИМ режим и его настройки!
    Наверно надо выбрать соответствующую модификацию, в смысле, с транзисторными выходами?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 270 из 418 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •