Спасибо. Сделаю.
Спасибо. Сделаю.
Версия OL 2.1.304.0
Для ИПП120 набираю переменные КТР121.02.41
1. Сетевое устройство назвал в окошке ввода ИМЯ "КТР121.02.41", но в левом окошке ниже названия интерфейса RS-485 в названии отображается запятая вместо второй точки "КТР121.02,41"
2. И самое главное - ввожу все параметры, в том числе и пересекающиеся области - битовые входы/выходы как слова, так и биты.
Применительно к КТР121.02.41 спокойно вводятся слова и биты при условии отсутствия записи, но если разрешается запись в регистр, то программа считает пересекающимися области слова cmd_1 word 532 write и бита net_Start bool 532.0 write
но стоит убрать возможность записи слова cmd_1, оставив только чтение, как ошибка уходит
Версия OL 2.1.304.0
Переустанавливал программу на ПР102 с модулем ПРМ24.3. Ни один аналоговый вход 4-20 мА не заработал (конфигурацию проверял) на ПР102 - сигналы на входах в норме, на ПРМ24.3 вход видит. Вернулся на OL 1.23.294.0- всё стало ок.
Обнаружили проблему не записи верхней и нижней границ преобразования сигнала, уже исправляем
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
ОЛ 1.23.301 и думаю на других аналогично. По удаленке через VPN у вас реле постоянно опрашивается, на связи оно или нет, программа начинает тупить постоянно.
После обновления до новой версии 2.1.304 перестал запускаться OWENLogic. Он даже не появляется в списке процессов в диспетчере задач. Все фреймворки, которые требуется я установил. ОС Windows 7 x64
Попробуйте запуск от имени администратор. Также советую удалить framework 4.8 и установить заново, так как бывает, что он изначально установился коряво на вин 7, особенно это встречается, когда используется пиратская версия винды
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Ну, не знаю, у меня ...
пиратская XP
Захват-01.png
в которой запущен Virtual Box
Захват-02.png
в котором запущена виртуальная машина с пиратской Win7
Захват-03.png
в которой установленыэти компоненты установились автоматом, без проблем, при первой установке OL 2.Microsoft .NET Framework 4.0 (Необходим при офлайн установке среды программирования OwenLogic)
Microsoft .NET Framework 4.8
Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8
Microsoft Visual C++ 2015-2022
Установлены и USB драйвера для ПР
Захват-04.png
в виртуальной машине установлены OL версии 1 и версии2
Захват-05.png
ВСЕ РАБОТАЕТ!!
Захват-07.png
Включая загрузку проекта в ПР и онлайн отладка прямо из среды виртуальной машины.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
На Win7, 10 понятия пиратской уже не существует, если конечно люди не скачивают всякие самосборки с торрентов.
Работал себе, никого не трогал и тут после сохранения вот такая байда 2022-09-29_13-50-18.png