Страница 257 из 478 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ровки вам спасибо. Век живи век учись. Про инвертор я и не подумал.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    "Сигнал второго приоритета - «Второй» останавливает (снимает сигнал с обмоток) все двигатели и запускает их все вместе, с задержкой 3 секунды на инерцию, в направлении по часовой стрелке (вправо). .
    Вход I2 – «Второй» сигнал всех двигателей («закрыть все») Выходы –
    Q3, Q4, Q7, Q8.


    Первый» и «Второй» сигналы импульсные.
    "

    Судя по схеме сигнал с входа 2 просто блокирует выходы ПР(через "И") ,пока жмешь кнопку ,а при отпускании снова "картинка" повторяется (открытые открываются ,закрытые закрываются) и нет ни каких задержек
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    "Второй" сигнал ДЛЯ всех двигателей.
    Есть четыре окна в четырех помещениях. При нагреве помещения до критической температуры нужно открыть окно того помещения, где перегрев.входы-I1,I5,I6,I9.
    При сигнале термометра о низкой внешней температуре (типа "мороз" ) - закрываютя все окна - вход I2 выходы - Q3, Q4, Q7, Q8
    Для регулировки температуры в каждой теплице нехватило входов управления, поэтому они управляются попарно (1,2)приоткрыть - пока держишь кнопку и закрыть нажав Стоп. входы (I3, I4)(I7, 8I)
    выходы "открыть 1,2" выходы - Q1,Q2."Закрыть 1,2" -выходы Q3,Q4.
    При сбросе - вход I11 - закрыть все окна.

  4. #4

    По умолчанию

    Красное работает только там где нет перегрева, после RESET I11

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А напряжение у вас на движках (задвижках )выключается по концевикам?
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    концевиков нет но двигатель останавливается по повышению внутреннего тока

  7. #7

    По умолчанию

    концевиков нет но двигатель останавливается по превышению внутреннего тока

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    а почему вы не сделали открывание\закрывание форточки по одному сигналу -"1 "на 1входе -открыть (выход1) ,0 на входе 1-закрытие (выход 3) и так для каждого канала .Это сигнал с термореле ,например
    Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 21:05.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    приоритет мешает, может чего-то не понимаю

  10. #10

    По умолчанию

    кажется дошло

Страница 257 из 478 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя