Ровки вам спасибо. Век живи век учись. Про инвертор я и не подумал.
Ровки вам спасибо. Век живи век учись. Про инвертор я и не подумал.
"Сигнал второго приоритета - «Второй» останавливает (снимает сигнал с обмоток) все двигатели и запускает их все вместе, с задержкой 3 секунды на инерцию, в направлении по часовой стрелке (вправо). .
Вход I2 – «Второй» сигнал всех двигателей («закрыть все») Выходы –
Q3, Q4, Q7, Q8.
Первый» и «Второй» сигналы импульсные.
"
Судя по схеме сигнал с входа 2 просто блокирует выходы ПР(через "И") ,пока жмешь кнопку ,а при отпускании снова "картинка" повторяется (открытые открываются ,закрытые закрываются) и нет ни каких задержек![]()
электронщик до мозга костей и не только
"Второй" сигнал ДЛЯ всех двигателей.
Есть четыре окна в четырех помещениях. При нагреве помещения до критической температуры нужно открыть окно того помещения, где перегрев.входы-I1,I5,I6,I9.
При сигнале термометра о низкой внешней температуре (типа "мороз" ) - закрываютя все окна - вход I2 выходы - Q3, Q4, Q7, Q8
Для регулировки температуры в каждой теплице нехватило входов управления, поэтому они управляются попарно (1,2)приоткрыть - пока держишь кнопку и закрыть нажав Стоп. входы (I3, I4)(I7, 8I)
выходы "открыть 1,2" выходы - Q1,Q2."Закрыть 1,2" -выходы Q3,Q4.
При сбросе - вход I11 - закрыть все окна.
Красное работает только там где нет перегрева, после RESET I11
А напряжение у вас на движках (задвижках )выключается по концевикам?
электронщик до мозга костей и не только
концевиков нет но двигатель останавливается по повышению внутреннего тока
концевиков нет но двигатель останавливается по превышению внутреннего тока
а почему вы не сделали открывание\закрывание форточки по одному сигналу -"1 "на 1входе -открыть (выход1) ,0 на входе 1-закрытие (выход 3) и так для каждого канала .Это сигнал с термореле ,например
Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2012 в 21:05.
электронщик до мозга костей и не только
приоритет мешает, может чего-то не понимаю
кажется дошло