    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Обнаружил одну не очень понятную ситуацию, прошу пояснить. Инструкцию мельком глянул, ответ не нашел. В приборе ПР205 имеется 2 быстрых дискретных входа. Все эксперименты, ранее, проводил с FDI1 и вопросов не возникло, буквально вчера подключил счетчик воды, и обнаружил то, что прибор по FDI2, в режиме подсчета импульсов (режим быстрого входа), постоянно считает, не зависимо от того, что на его входе -24В или +24В, или вообще ничего, просто считает. Хотя в режиме DI (данный FDI2 работает корректно). Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
    2023-10-30_20-49-39.png2023-10-30_20-49-11.png
    На ПЛК тоже самое, в режиме энкодера или подсчёта импульсов, работает один вход из двух. Два работают, только в дискретном режиме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2023 в 21:18.

  2. #2
    Пользователь Аватар для yura2507
    Регистрация
    07.02.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Спасибо, но в дискретном режиме он не FDI. Получается что FDI только 1

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
    Энкодер, это не просто счетчик импульсов и ему надо два входа минимум
    https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls?si=s_VpIw24auTwFG6y

  4. #4
    Пользователь Аватар для yura2507
    Регистрация
    07.02.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Спасибо, про энкодер знаю, но вопрос не совсем про это. FDI в режиме DI зависит от времени цикла, и если даже FDI1 работает в режиме DI, FDI2 работает не корректно, он или считает без остановки, или в режиме DI работает в зависимости от времени цикла, что не есть FDI.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    Спасибо, про энкодер знаю, но вопрос не совсем про это. FDI в режиме DI зависит от времени цикла, и если даже FDI1 работает в режиме DI, FDI2 работает не корректно, он или считает без остановки, или в режиме DI работает в зависимости от времени цикла, что не есть FDI.
    А это уже, скорее всего, косяк прошивки, ну, или вы что-то неправильно подключили, ибо откуда на вход может подаваться -24В?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.10.2023 в 21:38.

  6. #6
    Пользователь Аватар для yura2507
    Регистрация
    07.02.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    не корректно написал -24 -минус источника питания, логический 0.

  7. #7

    По умолчанию

    Народ, кто-то подружил ПР205 с энкодером ?
    Может пример или мануал какой-то есть ?

    Энкодеру для работы как минимум два быстрых входа нужно.
    Вот нашел тему от 2023 года, и на сей момент ситуация та же - режим энкодера можно задать только для первого входа.

    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Обнаружил одну не очень понятную ситуацию, прошу пояснить. Инструкцию мельком глянул, ответ не нашел. В приборе ПР205 имеется 2 быстрых дискретных входа. Все эксперименты, ранее, проводил с FDI1 и вопросов не возникло, буквально вчера подключил счетчик воды, и обнаружил то, что прибор по FDI2, в режиме подсчета импульсов (режим быстрого входа), постоянно считает, не зависимо от того, что на его входе 0В или +24В, или вообще ничего, просто считает. Хотя в режиме DI (данный FDI2 работает корректно). Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
    2023-10-30_20-49-39.png2023-10-30_20-49-11.png
    Где-то можно подсмотреть схему подключения и настройки входов ?
    Или работа с энкодером - это не про ПР205 ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Где-то можно подсмотреть схему подключения и настройки входов ?
    Или работа с энкодером - это не про ПР205 ?
    Ну, вот есть для ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=qDuiDnuJ5ls
    А еще, вот есть
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.06.2025 в 23:10.

  9. #9

    По умолчанию

    Dimensy, спасибо.
    Подключение понятно. Придет энкодер, попробую.

    Производителю стоило бы указать в документации, что при назначении FDI1 режима энкодера,
    FDI2 автоматически к нему привязывается.
    А то видео по ПР103 смотреть, когда работаешь с ПР205 - вряд ли в голову придет.

    В мануале информации нет:
    Снимок.JPG

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день

    Если сделать такую привязку, то что будем иметь в переменной Секунды ? Почему в эмуляции в переменной Секунды всегда 0 ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg с.jpg (79.1 Кб, Просмотров: 46)

Страница 25 из 112 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •