Сделать программу управления нужными выходами на втором и отдать это в сеть для управления от первого.
Я правильно понимаю, что тк я не могу непосредственно выполнять операцию записи по сети (https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 -- руководство прямо требует, что для RW надо перевести в стоп-режим), мне надо вводить промежуточные сетевые переменные, которые упаковывать в маску, передавать на Slave, а дальше на Slave обратная процедура -- распаковка из маски и передача сигнала на выходы Q15 и Q16?
Последний раз редактировалось zamboga; 21.11.2023 в 19:47.
Да, вам нужно в программе второго предусмотреть управление от первого. ПР не умеет одновременно работать с программой и как модуль ввода/вывода. А входы вы просто читаете через служебные регистры, по этому и не требуется переводить ПР в режим модуля ввода.Я правильно понимаю, что тк я не могу непосредственно выполнять операцию записи по сети (https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677 -- руководство прямо требует, что для RW надо перевести в стоп-режим), мне надо вводить промежуточные сетевые переменные, которые упаковывать в маску, передавать на Slave, а дальше на Slave обратная процедура -- распаковка из маски и передача сигнала на выходы Q15 и Q16?
Где вообще про это почитать можно? Читаю документацию на ПР, там ни слова про регистры 512, которые мне Owen сам ставит, когда я начинаю создавать сетевые переменные. А почему не 256 или 8192? Сколько регистров вообще может быть, и как тип переменной (булева-целая-float) на это влияет? Нигде не могу найти=)
Последний раз редактировалось zamboga; 24.11.2023 в 11:47.
может просто поленились до конца прочитать карту регистров на предмет сетевых переменных?
https://docs.owen.ru/product/pr200/80/58778#topic-58792
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Как Вы читаете документацию? К верх ногами?
Вот конкретные слова про регистры 512
Захват-01.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Коллеги! У меня ПР102, но не суть.
Я читаю документацию на сайте https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68677
Там ну очень длинная портянка и чтобы понять среди этого зоопарка артикулов, какие регистры относятся к моему ПР102-230.2416 -- я через "поиск на странице" подсвечивал фразу "ПР102-230.2416" и раздел "Все исполнения" просто выпал из зоны моего внимания.
Теперь всё понятно, спасибо всем за помощь!
zamboga пользовательские начинаются с 512, для ПР200 вроде всего 64 регистра. Количество подряд идущих регистров зависит от типа переменной. а как вы Були будете туда пихать уже зависит от программы, хоть целый регистр, но это расточительство.
Помогите "связать" по RS-485 ПР200 и частотник ОВЕН ПЧВ1. Всё сконфигурировал, скачал шаблон ПЧВ(1,2), ввёл переменную "Статус", что бы убедится, что связь есть, но на кнопку ПУСК не реагирует. Пробовал четыре варианта "Старшим регистром вперёд", "старшим байтом вперёд" - не помогает. Может кто то уже имеет опыт по подключению? Поделитесь.
Последний раз редактировалось gecha; 28.11.2024 в 20:26.