Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    2 функциональные области, сделать обе ФО- глобальными.
    1 область, управление по биту, передний фронт- переход на 2 экран
    2 область, управление по биту, задний фронт - переход на 1 экран 1 Задний фронт.jpg
    Спасибо, работает!
    но есть одно но.
    при старте панели она игнорит состояние бита, тоесть после включения нужно переключить бит

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте.
    имеется панель сп307р (мастер) - ПЛК150 (слейв). Требуется при отсутствии связи с ПЛК выводить соответств. сообщение и делать запись в журнал событий (это сделаю сам). Проблема как правильно сделать обнаружение потери связи, т.к. если делать бит квитирования со сбросом на стороне ПЛК, панель просто зависает. Зависает скорее всего т.к. ждёт данные для индикаторов ... Единственное что приходит на ум, это копировать периодически этот бит квитирования во внутренний PSBx и уже по этому PSBx выводить сообщение....
    Вобщем, подскажите как правильно для мастер-панели отслеживать подключение ПЛК-слейв? спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    имеется панель сп307р (мастер) - ПЛК150 (слейв). Требуется при отсутствии связи с ПЛК выводить соответств. сообщение и делать запись в журнал событий (это сделаю сам). Проблема как правильно сделать обнаружение потери связи, т.к. если делать бит квитирования со сбросом на стороне ПЛК, панель просто зависает. Зависает скорее всего т.к. ждёт данные для индикаторов ... Единственное что приходит на ум, это копировать периодически этот бит квитирования во внутренний PSBx и уже по этому PSBx выводить сообщение....
    Вобщем, подскажите как правильно для мастер-панели отслеживать подключение ПЛК-слейв? спасибо.
    Например так, функциональая область по переднему фронту бита PSB4 взводит бит, например 0х0. ПЛк должен его сбросить,
    если сбросил, вторая область, по заднему фрону бита 0х0 закрыть окно об обрыве связи , если не сбросил 5 сек,
    третья функц. облать с зажержкой 5 сек., выводит окно об обрыве связи и например отключает слейв. Все функц. области должны быть глобальными1 Цикл 5 сек.jpg
    Как отключить слейв по биту ниже.
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.02.2023 в 18:07.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например так, функциональая область по переднему фронту бита PSB4 взводит бит, например 0х0. ПЛк должен его сбросить,
    если сбросил ....
    я так и сделал, и панель естественно "зависла". Начал изучать Руководство и пришёл к
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    с зажержкой 5 сек., выводит окно об обрыве связи и например отключает слейв.
    Но как мы узнаем что подключение восстановлено, если слейв отключен ? единственное что приходит в голову - создать ещё одну ФО которая через n-секунд/минут будет включать слейв обратно .... или писать какой-то макрос ...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    я так и сделал, и панель естественно "зависла". Начал изучать Руководство и пришёл к

    Но как мы узнаем что подключение восстановлено, если слейв отключен ? единственное что приходит в голову - создать ещё одну ФО которая через n-секунд/минут будет включать слейв обратно .... или писать какой-то макрос ...
    Вы хотите всё сразу и чтоб отваленное само подключалось и слейвы сами чинились )))
    Если слейв ( модуль отвалился, это уже авария) и без вмешательства оператора, само ничего не сделается, в большинстве случаев.
    Отключать же слейвы надо, если вы штатно отправили блок на ремонт, поверку и ваша технология позволяет продолжить процесс без него.

    Всякие помехи по сети вы должны устранить сразу, а например при перезагрузке, панель чаще всего загружается быстрее ПЛК, у меня например выскакивает окно Обрыв связи и тут же пропадает. Всё остальное уже авария.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2023 в 15:36.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Всем привет!Имеется 5 панелей СП270. Первая панель подключена портом PLC к контроллеру, последующие подключены по RS485 к порту Download первой панели (первая хост сети, последующие ведомые). Т.к. панели СП270 сняли с производства, возникла необходимость постепенной замены (по выходу из строя) на СП300. Теперь о проблеме: Конфигуратор для СП300 по умолчанию идёт "урезанный", поэтому для создания данной цепочки панелей настроек вообще никаких не имеется, за это огромное спасибо овеновцам за "полную совместимость" (цитата:-"Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх после импорта в новое ПО"). Отдельное спасибо Петру Артюкову, многому от него научился. Вообщем сделал расширенные настройки конфигуратора для СП300, настройки для моих целей появились. Теперь возникла следующая проблема (для простоты вывожу сигнальную лампу, цифровой индикатор и кнопку управления битом):
    1) СП270 (хост), СП270 (ведомая) - всё четко работает;
    2) СП307 (хост), СП307 (ведомая) - всё четко работает;
    3) СП270 (хост), СП307 (ведомая) - на СП270 всё четко работает, на СП307 индикаторы работают, кнопка не хочет;
    4) СП307 (хост), СП270 (ведомая) - на СП307 всё четко работает, на СП270 ничего не работает.

    Понятно, что можно все панели разом заменить, но цена вопроса приличная.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Всем привет!Имеется 5 панелей СП270. Первая панель подключена портом PLC к контроллеру, последующие подключены по RS485 к порту Download первой панели (первая хост сети, последующие ведомые). Т.к. панели СП270 сняли с производства, возникла необходимость постепенной замены (по выходу из строя) на СП300. Теперь о проблеме: Конфигуратор для СП300 по умолчанию идёт "урезанный", поэтому для создания данной цепочки панелей настроек вообще никаких не имеется, за это огромное спасибо овеновцам за "полную совместимость" (цитата:-"Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх после импорта в новое ПО"). Отдельное спасибо Петру Артюкову, многому от него научился. Вообщем сделал расширенные настройки конфигуратора для СП300, настройки для моих целей появились. Теперь возникла следующая проблема (для простоты вывожу сигнальную лампу, цифровой индикатор и кнопку управления битом):
    1) СП270 (хост), СП270 (ведомая) - всё четко работает;
    2) СП307 (хост), СП307 (ведомая) - всё четко работает;
    3) СП270 (хост), СП307 (ведомая) - на СП270 всё четко работает, на СП307 индикаторы работают, кнопка не хочет;
    4) СП307 (хост), СП270 (ведомая) - на СП307 всё четко работает, на СП270 ничего не работает.

    Понятно, что можно все панели разом заменить, но цена вопроса приличная.
    У меня нет такого количества разных панелей. По этому чисто мои предположения, которые проверить не могу
    Вариант №3.
    Вдруг у Вас для кнопки на СП307 используется адресация типа 4х00.01 и если контроллер ОВЕН, то можно заменить на эквивалентный 0х01.
    А 4х00.15 --> 0х15, а 4х01.15 --> 0х31 и т.д.
    Может сработает?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Кнопка уже 0х13. Такое ощущение, что адреса регистров такие-же, а физически не совпадают между СП270 и СП300, вот данные и пропадают. На одной серии панелей всё работает, проблем нет.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Вопрос 1. Панель СП307 требуется по биту (фиксированный) запретить ввод данных, при этом просматривать, конечно можно. Бит видимости не подходит, наличие пользователей тоже не нужно.
    Запустил оператор процесс и параметры уже изменить никакие не может.

    Вопрос 2. Окна тревоги. Приходит авария отображается окно, при переключении на другой экран окна тревоги там соответственно нет, и при переключении обратно тоже уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так чтобы окно тревоги отображалось во всех экранах. Это нужно, т.к. без подтверждения оператором ошибки программа дальше работать не будет (В окне тревоги функциональная кнопка стоит, которая типа квитирует ошибки и закрывает окно).

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от distren Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопрос 1. Панель СП307 требуется по биту (фиксированный) запретить ввод данных, при этом просматривать, конечно можно. Бит видимости не подходит, наличие пользователей тоже не нужно.
    Запустил оператор процесс и параметры уже изменить никакие не может.

    Вопрос 2. Окна тревоги. Приходит авария отображается окно, при переключении на другой экран окна тревоги там соответственно нет, и при переключении обратно тоже уходит. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так чтобы окно тревоги отображалось во всех экранах. Это нужно, т.к. без подтверждения оператором ошибки программа дальше работать не будет (В окне тревоги функциональная кнопка стоит, которая типа квитирует ошибки и закрывает окно).
    Вопрос 1.
    Не пугайтесь наличия пользователей, т.к. никаких паролей вводить не нужно, а вот управление запретом ввода сделать элементарно.
    - включите галку, и задайте любой пароль уровню 1
    Захват-01.png

    - в настройках ввода включить пароль для уровня1
    Захват-02.png

    - теперь можно разрешать, запрещать/разрешать ввод данных с помощью PSB60
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2023 в 09:59.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 249 из 376 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17