Страница 245 из 375 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 4179

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проект на сколько ТРМ ? А сколько подключено ?
    Если есть неиспользуемые регистры, не подключенные слейвы, панель мастер будет тормозить.
    А вообще выкладывайте проект.
    Один ТРМ и это происходит при использовании порта PLC , при подключении к DOWLOAD все работает быстро.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Один ТРМ и это происходит при использовании порта PLC , при подключении к DOWLOAD все работает быстро.
    А Вы не знал, что просто переподключить ТРМ между портами без коррекции настроек дисплеев экрана недостаточно?

    Было для DOWLOAD Захват-01.png

    Должно быть для PLC Захват-02.png

    Ну и настройки портов (параметры) должны совпадать
    Последний раз редактировалось petera; 06.12.2022 в 10:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Я как раз и начал с plc, а когда упёрся перенастроил на download. И показания идут , но медленно обновляются.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.
    Добрый день.
    Ориентируйтесь на 10 одновременных подключений в качестве максимального значения.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ориентируйтесь на 10 одновременных подключений в качестве максимального значения.
    Спасибо. Хорошо, этого в нашем случае более, чем достаточно.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.
    Значит в регистры модбас копируются значения из PFW. Значения у вас наверно лежат в энергонезависимых регистрах PFW, сделайте регистры PSW и всё обнулится.
    Либо панель сразу читает значения из слейва, например в ПЛК переменные в слейве энергонезависимые. Обычно у всех проблема другая, как сохранить переменные.
    А вообще выкладывайте проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2022 в 18:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день!
    Немного экспериментировал. Переменные в панели это просто регистры MODBUS и не пишутся в энергонезависимую память.
    В ходе выяснилось что если пропало питание и например отсоединить RS485, после подать питание, то ПЛК чудесным образом переменную MODBUS не скидывает в ноль. Переменная не RETAIN.
    Помогла инициализация (установка в ноль). Типа такого:
    var xFirstCicle:BOOL:=TRUE;
    IF xFirstCicle THEN
    cmd1:=FALSE;
    cmd2:=FALSE;
    xFirstCicle:=FALSE;
    END_IF;
    Как-то так.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Немного экспериментировал. Переменные в панели это просто регистры MODBUS и не пишутся в энергонезависимую память.
    В ходе выяснилось что если пропало питание и например отсоединить RS485, после подать питание, то ПЛК чудесным образом переменную MODBUS не скидывает в ноль. Переменная не RETAIN.
    Не чудесным образом, а в ПЛК переменные в слейве энергонезависимые.
    Вы даже ответы похоже не читаете. В предыдущем посте это уже написано, 2 дня назад.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2022 в 15:48.

Страница 245 из 375 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •