OWEN Logic 1.20.272.0
Не работает задание настроек мин/макс мощности в штатном ПИД-регуляторе с помощью запись в FB. Если записывать из констант, то все работает. Но если записать какое-нибудь динамическое значение, то оно просто туда не записывается. Например, мне нужно менять нижние и верхние пороги. Например, мин. мощность 10%, выходная мощность от 10% (включительно) до 100%. Но что бы я ни ставил, как бы ни дергал сигнал E после этого, настройки упорно не хотят задаваться (по крайней мере в симуляторе).
Снимок экрана в 2021-07-23 14-35-28.png
Нижний "Write to FB" записывает максимальную мощность 80%, но PID упорно держит 90% на выходе. В данном примере минимум задан 0%, дефолтная мощность 79,999%


Ответить с цитированием
