Страница 231 из 465 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите, как с этим бороться?
    Пересохранить проект в ОЛ-144 или выше, и снова создать прошивочный файл. В моем случае это помогло. Без пересохранения тоже такая штука вылезала.

  2. #2

    По умолчанию

    Да, помогло, спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Про ошибку в макросе Pt1000. Как отследить ситуацию, когда после обрыва связи с датчиком соединение восстанавливается, а макрос продолжает показывать 0,0С?

  4. #4
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Про ошибку в макросе Pt1000. Как отследить ситуацию, когда после обрыва связи с датчиком соединение восстанавливается, а макрос продолжает показывать 0,0С?
    Добрый день.

    Вам нужно перед макросом РТ1000 установить ограничение минимального и максимального сигнала для этого макроса.

    Макрос "Ограничение" из Онлайн базы макросов и его описание ниже.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Limit.rar (238.0 Кб, Просмотров: 22)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вам нужно перед макросом РТ1000 установить ограничение минимального и максимального сигнала для этого макроса.

    Макрос "Ограничение" из Онлайн базы макросов и его описание ниже.
    Как отследить ситуацию с обрывом или коротышом я понимаю. Но как отследить ситуацию, когда был обрыв, макрос показывал 0С, обрыв был устранен, а макрос продолжает показывать 0С?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Как отследить ситуацию с обрывом или коротышом я понимаю. Но как отследить ситуацию, когда был обрыв, макрос показывал 0С, обрыв был устранен, а макрос продолжает показывать 0С?
    Добрый день, так для этого есть выход error, он =0 когда все OK, и 1 и 2 при KЗ и обрыве.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, так для этого есть выход error, он =0 когда все OK, и 1 и 2 при KЗ и обрыве.
    Сейчас проверить работу выхода error не могу, но в соответствии со структурной схемой макроса он реагирует только на КЗ или обрыв. Меня же (уточняю в третий раз) волнует неработоспособность макроса после кратковременной потери связи с датчиком. В этом случае макрос показывает не реальную температуру, а 0С. Как отследить эту ситуацию?

  8. #8

    По умолчанию

    Внес блок ограничения и в макрос 1000П(1000Pt).
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Внес блок ограничения и в макрос 1000П(1000Pt).
    Я работаю с Pt1000. Имеет смысл перекачать и заменить?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Я работаю с Pt1000. Имеет смысл перекачать и заменить?
    Если у Вас без доработки, то конечно, удаляете из проекта старый и загружаете новый.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ