Страница 212 из 364 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 4045

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    Под перезагрузкой панели я имел ввиду , что пропало питание с панели и после восстановления питания панель включилась, сообщения из архива не пропадают, так как для их хранения используется PFW память. Но подвох в том, что для записи новых сообщений в архив используется статическая переменная в глобальном макросе, для того чтобы запомнить в какой регистр в последний раз было записано сообщение. Так как статическая переменная сохраняется в памяти панели до тех пор пока выполняется программа, при перезагрузке панели она обнуляется. Поэтому хотелось бы узнать, есть ли возможность объявить переменную в панели которая будет сохранять свое значение и после перезагрузки панели
    Так используйте в макросе, в место статической переменной, прямое указание на какой-либо регистр PFW

    ЗЫ.
    Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
    Однако ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ исторические графики, тренды, исторические таблицы и архивы используют для своей работы так называемый циклический буфер - регистры PFW - один Dword для адреса головы очереди и еще один Dword для адреса хвоста очереди. И ничего, работает же постоянная перезапись адресов в одних и тех же регистрах каждый раз при записи в архив (график, в таблицу) новых данных.
    Последний раз редактировалось petera; 23.09.2021 в 12:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Всех приветствую,

    Подскажите решена ли проблема с зависанием панели подключенной по TCP?
    В общем суть проблемы, периодически(от недели до месяца) панель ОВЕН СП310 зависает, полностью не реагируя на нажатия. Помогает только перезагрузка по питанию. Подключена через MOXA. Пробовали менять время опроса и таймаут, результатов нет.

    И еще небольшой вопрос есть ли у ОВЕНа VNC? Или как можно к ней подключиться удаленно?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день,

    Можно ли узнать, какие регистры модбас используются на экране, окне, во всем проекте, не тыкаясь в каждый элемент, а получить их в виде списка?
    М.б. есть утилита, читающая txp и формирующая файл - наименование экрана/окна и перечень использующихся на нем регистров...
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Серьезно?
    Нет никаких простых путей для массовой обработки?

    У меня задача - обеспечить стабильную работу нескольких проектов, в каждом пара десятков экранов и около 50 окон.
    Нужно извлечь из проекта данные по регистрам и сопоставить с конфигурацией модбас сервера.
    Очень не хочу тратить время на составление таких перечней в ручную.
    Отлавливать на порту сниффером? Анализировать траффик wireshark'ом?


    Цитата Сообщение от abh Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    Можно ли узнать, какие регистры модбас используются на экране, окне, во всем проекте, не тыкаясь в каждый элемент, а получить их в виде списка?
    М.б. есть утилита, читающая txp и формирующая файл - наименование экрана/окна и перечень использующихся на нем регистров...
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abh Посмотреть сообщение
    Серьезно?
    Нет никаких простых путей для массовой обработки?

    У меня задача - обеспечить стабильную работу нескольких проектов, в каждом пара десятков экранов и около 50 окон.
    Нужно извлечь из проекта данные по регистрам и сопоставить с конфигурацией модбас сервера.
    Очень не хочу тратить время на составление таких перечней в ручную.
    Отлавливать на порту сниффером? Анализировать траффик wireshark'ом?
    В виде списка не получится, но на экране, особенно если увеличить, видно красным цветом, какой регистр прикреплён к дисплею, кнопке или др. элементу. Переписывать всё равно придётся. Если подписей нет, нажмите кнопочку R.
    У разработчика, обычно есть список регистров, может проще обратиться к нему?

    Массово есть замена одного регистра другим, сразу во всём проекте.
    Кроме того, регистры можно смотреть в конфигурации ПЛК, если они конечно в ней есть)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2021 в 16:00.

  6. #6

    По умолчанию

    Я предпологаю наличие расхождений между тем, что есть на экрнах и тем, что должно быть. И несоответствие регистров.

    Списки есть. Но проектов много, а параметров ещё больше. Какие-либо ошибки неизбежны.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем привет! Подскажите, как работать с элементом "емкость", никак отображение уровня не могу настроить. Датчик давления подключен на ПР 200, ПР давление видит.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, как работать с элементом "емкость", никак отображение уровня не могу настроить. Датчик давления подключен на ПР 200, ПР давление видит.
    Вот, просвящайтесь))) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35129

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот, просвящайтесь))) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35129
    Спасибо!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Возник ещё вопрос.
    В проекте есть необходимость задавать с панели временнЫе уставки работы и пауз исполнительных устройств. В общей сложности 31 штука. Делаю это с помощью элемента "таблица ввода данных", записывая их в регистры PFW, с одновременным копированием в регистры PLC с помощью "функциональной области" и передачей по модбасу в ПР102. Там они уже записываются в соответствующие ФБ (TON и BLINK). У "функциональной области" условие запуска - непрерывно.
    Уважаемые коллеги, вопрос такой: я слышал, что у энергонезависимой памяти есть свой ограниченный ресурс работы, и если "функциональная область" будет непрерывно перезаписывать туда данные, то не приведёт ли это к ускоренной выработке этого ресурса? Или может быть, процесс происходит там как-то по-другому? Или можно ли как-нибудь записывать туда данные по их изменению, например?
    Я пока вижу решение этой проблемы в создании вместо "функциональной области" "функциональной кнопки", что-то вроде "записать изменения", но что-то оно мне не очень нравится...

    UPD: Только отправил сообщение, как пришло озарение.
    Зачем мне писать уставки в PFW регистры, когда можно их писать в энергонезависимые переменные ПР-ки? Попробовал - получилось.
    Соответственно, первый вопрос снимается.
    Последний раз редактировалось Bone; 04.10.2021 в 19:45. Причина: ОЗАРЕНИЕ!!!

Страница 212 из 364 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •