На второй канал сделайте перемычку (скрепку) и установите ему тип датчика - термопара...
На второй канал сделайте перемычку (скрепку) и установите ему тип датчика - термопара...
Заменил 3-ий прибор новым ТРМ151. Ошибка не пропала. Сейчас попробую с замкнутыми вторыми входами.
Последний раз редактировалось tzpp; 18.02.2011 в 11:37.
Попробовал с замкнутыми входами - непомогло
Что еще может влиять?
Полностью отключите второй канал снизу вверх (БУИМ, ПС, вычислители).
Т.е. необходимо создать одноканальную модификацию.
Это и есть первая конфигурация с отключенными БУИМ, ПС и т.п...
Хорошей работы.
В первой конфигурации возможно только с одним входом работать. А мне надо чтобы еще второй вход использовался для регистрации данных.
Что только не пробовал:
- Поставил витую пару на все термопары
- Продел через ферритовое кольцо
- Запитал приборы отдельно от силового оборудования
- Конденсаторы ставил параллельно термопарам
И все равно 3-й прибор выдает ошибку 203 или 80.![]()
Подскажите что еще можно сделать?![]()
Для подсоединения термпопар к ОВЕНам я использую компьютерный интернетовский кабель SFTP. В нем 8 проводов медных, свитых попарно (4 пары). В идеале конечно использовать провода из чего сделаны сами термопары, но они короткие.
На 3-м приборе (который глючит), поменял термопару на втором входе и оставил рядом с прибором болтаться, но ничего не помогло, ошибка 203 все равно появилась. Значит дело не в термопаре.
Попробовал увеличить коэф-ты цифрового фильтра до 10. Не помогло.
С ИБП в ближайшее время попробую и отпишусь.
С ИБП попробуйте, но категорически не рекомендуется подключать термопары кабелем не соответствующих сплавов! Исключение только у термопар типа ТПП.