Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: подбор оборудования для нагрева лампами кгт

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    спасибо за схему и за ответы. существует ещё один вопрос: каким образом будет происходит регулирование температуры (плавно или включением и отключением ламп)?

  2. #2

    По умолчанию

    включением/отключением в предложенном варианте. если использовать твердотельное реле с управлением 4...20 ма и регулятор с соответствующим выходом, то будет плавно

  3. #3

    По умолчанию

    мне больше подходит плавная регулировка,нежели включение выключение. подскажите модель необходимого реле и регулятора. и если возможно дайте схемку присоединения данного оборудования (в личку).

  4. #4

    По умолчанию

    у вас есть такое реле и регулятор? дайте пожалуйста модели. и схемку, как всё это подключить .

  5. #5

    По умолчанию

    мы такие реле не продаем