Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: тепловая схема итп

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vav Посмотреть сообщение
    и по реле давления за исправностью насосов
    Используются насосы со встроенным ЧРП. Сигнал неисправности, в т.ч. не выход на давление, выдадут они сами.

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от созонов Посмотреть сообщение
    спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать
    обычным контактным датчиком давления по всасывающему патрубку насосов - контакт датчика на управления чрп насоса или контактора в щите.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от созонов Посмотреть сообщение
    спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать
    просто поставить экм до насоса

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12