Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: плк150 - конфигурирование термопар

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    да в конфигураторе не должно быть - мы бы знали...
    проверил -подсоеденил питание через резистор 1ма-16ма,
    получилось - предел 0-20 ма показывает ток в ма точно,
    1 ма значение 1, 8 - 8 и т.д
    предел 4-20 ма - при
    0 показывает значение минус 4,
    4 ма - 0,
    16ма - значение примерно 15,
    может так и должно быть.
    в общем поставил предел 0-20 ма - там все точно.

  2. #12

    По умолчанию

    разобрался, с диапазоном 4-20 мА - Ain Low по умолчанию было 0, поэтому и такое смещение. А вот с точками и дельтами - дремучий лес:
    по одной точке смешается график на дельту - вроде работает, а с 2-я точками - неполучается.
    Пример датчик давления от минус 1 - 0- плюс 6 атм , выход 4-20 ма
    - при отсутствии точек - нулевые значения всех трех делаю измерения для 1 и второй точки, считаю дельту при нулевом давлении 0.0015 атм, дельта минус 0.0015, 1 точка недолжна быть нулевой ставим 0,001 (в принципе для 1-й точки погрешность ненужна), вторая точка давление -0,98 атм, значение -0,997, дельта +0,017, ставим
    Ain Low -1.0,
    Ain High +6.0
    1 0.001
    D -0.0015
    2 -0.98
    D 0.017
    Включаем при давлении 0 значение 0,125 - несоответствие.
    Подбирали дельты - при изменении первой, вторая тоже изменяется, меняешь вторую - плывет первая, в общем пока этой функцией воспользоваться неудалось. С тремя точками пробовать нестали.

    Посоветуйте как поступить или формулу дайте для расчета дельты - функция простая а*х+в = Р .