Да берите ПР200 с двумя RS-485. Там есть и мелкий экранчик, где можно сделать меню настройки станка, вывести какую-нить статистику, список аварий.
У меня в одном моём проекте на квартиру родственникам (как доделаю - пошлю в ОВЕН) ПР200 как раз по одному интерфейсу Master (опрашивает датчики по квартире), а по другому - Slave (ПРку опрашивает ОВЕНское облако через шлюз).
Я пока топлю за ПР200, в общем. Там и аналоговые входы-выходы есть (условно, какок-нить давление в станке в гидравлике измерить), и платформа стабильная и отлажена годами. Новые ПРки (ПР103, ПР205) пока не стабильны.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Первым был и остается ПР200, потом сделали ПР100
Ну не угадал,"промашка вышла". Но ровным счётом это ни о чём не говорит.
То что сначала 200,а потом 100...Так значит была необходимость в ПР "более широкого применения"(а значит более простых и значит более дешёвых)
"Спорщик" из меня никакой,но для "умного дома" я бы всё-таки предложил ПР 103.
"Быстрые вводы" для "дома и семьи" как раз кстати.
Управление и информация из "Облака". Зачем ту же самую информацию узнавать ,открывая эл.щит..Да и ПЕ 210 тоже как бы не дёшево.
ПР 100+ПЕ 210 тоже для "квартиры" подойдёт..Но только далеко не буржуйской.Да и "клацанье релюшек" любого может довести до нервного срыва.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 03.02.2024 в 10:50.