Сообщение от
EVGEN_
В итоге: системный бит PFW36.2, который принудительно включает функцию 0х10 в эмуляторе не работает(включал, что с кнопки, что с функциональной области). Сделать подряд 2 регистра Word не получается, так как в ТРМ212 только один
В Лектусе и ОРС сервере опробовал, все читается и записывается, только почему то оба не считаются с запятой и в Лектусе нет функции 0х10, но работает в функции 0х16.
Жаль, что так и не получается поиграться в конфигураторе СП300 с записью данных в ТРМ, Лектус и ОРС сервер я как понимаю они показывают только числа, а хочется поработать с графикой