Страница 2 из 112 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1268

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение к аналоговому выходу ПР205

    Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой подключения аналогового выхода ПР205. Что на сайте производителя, что в руководстве по эксплуатации нарисована одна и та же схема для 4-20мА и для 0-10В. Кто уже пробовал подключать аналоговый выход к ПР205 подскажите пожалуйста или зарисуйте на бумажке. У меня ПР205 должен управлять частотой Преобразователя частоты по аналоговому входу частотника. Так же интересует информация по поводу джамперов на аналоговых входах, они есть или их исключили из этой обновленной версии?

  2. #2
    Пользователь Аватар для yura2507
    Регистрация
    07.02.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой подключения аналогового выхода ПР205. Что на сайте производителя, что в руководстве по эксплуатации нарисована одна и та же схема для 4-20мА и для 0-10В. Кто уже пробовал подключать аналоговый выход к ПР205 подскажите пожалуйста или зарисуйте на бумажке. У меня ПР205 должен управлять частотой Преобразователя частоты по аналоговому входу частотника. Так же интересует информация по поводу джамперов на аналоговых входах, они есть или их исключили из этой обновленной версии?
    Приветствую! Вся информация подробно описана в инструкции. можно почитать тут: https://dzen.ru/media/yura2507/oven-...412b1afc4b8d6e
    Аналоговый выход подключается просто, подаешь питание, согласно инструкции в ряд с АО, настраиваешь тип сигнала в Овен Лджик, подключаешь прибор к ПР (Rн). Обрати внимание, выходная переменная типа REAL должна иметь уровень от 0.01 до 1.00 (сигнал нужно масштабировать именно в значение от 0 до 1). Ещё стоит обратить внимание на сопротивление нагрузки, подробно описано в инструкции.

  3. #3

    По умолчанию

    Артефакты на экране
    Возникают периодически и сами аннигилируются
    WhatsApp Image 2023-11-22 at 18.43.53.jpeg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Артефакты на экране
    Возникают периодически и сами аннигилируются
    WhatsApp Image 2023-11-22 at 18.43.53.jpeg
    Добрый день. Пришлите, пожалуйста, на почту (в подписи) проект, заводской номер прибора, а также уточните версию прошивки прибора, на которой наблюдаете данные артефакты.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 24.11.2023 в 09:58.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    ПР 205-24.1211.06 v1.4.1
    Не обновляется до версии 1.6.2
    Процесс идет, экран в конце мигает. Прошивка остается прежней.
    Кабель проверял. ПР лоджиком определяется без проблем. В системное меню заходит.

    Поменять удалось только с v1.4.1 на v1.6.1
    C 1.6.1 на 1.6.2 не дает. Пишет "Обратитесь в тех поддержку"
    Последний раз редактировалось Evdoc; 26.09.2024 в 14:53.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня тоже самое, не обновляется версия 1.6.2

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    ПР 205-24.1211.06 v1.4.1
    Не обновляется до версии 1.6.2
    Процесс идет, экран в конце мигает. Прошивка остается прежней.
    Кабель проверял. ПР лоджиком определяется без проблем. В системное меню заходит.

    Поменять удалось только с v1.4.1 на v1.6.1
    C 1.6.1 на 1.6.2 не дает. Пишет "Обратитесь в тех поддержку"
    Попробовал я обновить ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB. После достижения 100% передачи данных в ПР-ку появилась надпись "Идет проверка. Не отключайте прибор..." и всё, прибор окирпичился. Потом вылетело окошко "Нет соединения с прибором. Подключите прибор и повторите операцию.", но прибор уже не виден ни через USB, ни через Ethernet. Кирпич белый (силикатный), ни один LED не светит (даже POWER), только подсветка чёрного экрана сияет при подаче 24 VDC.

    Следующую ПР-ку я также попробовал обновить с v.1.4.1 до v.1.6.2, но уже через Ethernet. Обновление прошло успешно!

    Отсюда вывод:

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB - НЕЛЬЗЯ! Будет кирпич.

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через Ethernet - можно.

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.0 через USB или Ethernet - можно, но не нужно - отвалится Ethernet.

    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через Ethernet - невозможно (Ethernet тупо отсутствует).

    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через USB - можно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KotoVasya Посмотреть сообщение
    Попробовал я обновить ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB. После достижения 100% передачи данных в ПР-ку появилась надпись "Идет проверка. Не отключайте прибор..." и всё, прибор окирпичился. Потом вылетело окошко "Нет соединения с прибором. Подключите прибор и повторите операцию.", но прибор уже не виден ни через USB, ни через Ethernet. Кирпич белый (силикатный), ни один LED не светит (даже POWER), только подсветка чёрного экрана сияет при подаче 24 VDC.

    Следующую ПР-ку я также попробовал обновить с v.1.4.1 до v.1.6.2, но уже через Ethernet. Обновление прошло успешно!

    Отсюда вывод:

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через USB - НЕЛЬЗЯ! Будет кирпич.

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.2 через Ethernet - можно.

    Обновлять ПР205 с v.1.4.1 до v.1.6.0 через USB или Ethernet - можно, но не нужно - отвалится Ethernet.

    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через Ethernet - невозможно (Ethernet тупо отсутствует).

    Обновлять ПР205 с v.1.6.0 до v.1.6.2 через USB - можно.
    Можно добавить:
    Обновить с 1.4.1 до 1.6.3 не получится никак
    Жопа блин на объектах таких 8 штук стоят, теперь опять менять за свои деньги придется а эти отправлять в ОВЕН
    И что делать ещё с теми пр205 где версии по старше 1.2.х?

  9. #9

    По умолчанию

    Возникла такая проблема, собрали выпрямитель на ПР205, регулировка тока, счет ампер секунды и тп, работает со мастер скадой 4. Теперь такая оказия нужно подстроить сетевые регистры по выпрямитель Навиком Про 2, у него занятые сетевые регистры от 0 до 99, в ПР205 сетевые регистры начинаются где то от 16300. Прошу помочь советом как или на чем сделать преобразователь интерфейсов.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    А то что для ПР205 в Лоджике нельзя вывести энергонезависимую переменную на экран - это так и задумано? Просто об этой проблеме еще на этапе тестирования писали

Страница 2 из 112 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •