При чем тут оборудование потребителей?
Я, прежде чем написать претензию, порой трачу 1.. 2 дня для выяснения причин, что проблема на стороне производителя. А не так... Ой, другой год выпуска, ой не работает.
При чем тут оборудование потребителей?
Я, прежде чем написать претензию, порой трачу 1.. 2 дня для выяснения причин, что проблема на стороне производителя. А не так... Ой, другой год выпуска, ой не работает.
ну в итоге претензию таки пишете? после выяснения-то.
Предполагается, что писать на форум профессионалов надо только тогда, когда свои возможности исчерпаны и нужна помощь спецов. неадекватов видно практически сразу и их тут крайне мало. топикстартер не из таких.
ТС похож на, скажем так, непрофессионала, который когда-то что-то сделал или ему сделали и профессионал уволился, а теперь он пытается поддерживать работу системы. И шаг влево - шаг вправо - ой, спасите-помогите.
Ибо, даже считая, что есть изменения в настройках ПИДа - подбор его коэффициентов - простейшая стандартная задача.
Понятно...
Вы точно в церкви не подвизаетесь? Очень похожее поведение
Повторяю еще раз, что сделал бы я.
1. Как затычку, если считать, что такая проблема есть. Подобрал бы новые коэффициенты, изменил бы должностную инструкцию.
2. Положил бы на рабочий стол:
- старый и новый ТРМ.
- подключил к ним компьютер с OPC и MS, бесплатными, ТС ими пользуется.
- повесил бы на один вход резистор, не обязательно прецезионный, для имитации температуры.
- запустил одновременно процесс регулирования и вывел гравики изменения значения выхода ПИД.
- если графики разные - пишем претензию, если одинаковые
- тем или иным способом проверил работу ключей управления задвижкой
- если отличаются - пишем претензию
- если разницы нет - то приборы эквивалентны.
Это займет рабочий день, и все станет ясно.
Но ТС упорно не хочет. Причины я назвал. И отказываться от своих слов - не буду. Насмотрелся на таких. Часто они блокируют профессионалов - коррупция.
Большой начальник? В наномонополисте, теплосетами именуемые.
Вы ещё поздно за автоматизацию взялись. Куча теплосетей сидят на безнадежно устаревшем ТРМ32 90-х годов разработки. Никак его не могут снять с производства.
Последний раз редактировалось ASo; 12.06.2022 в 07:46.
...И я этому очень рад.
Считаю, что там лучший ПИД-регулятор благодаря его S-параметру. В этом году в "Овене" узнавал: говорят, что прошивку пока ещё не "модернизировали". Ура!
А ТРМ212 с релейным выходом - барахло (как и ТРМ12). В 2013 году настраивал ТРМ 212–Н.РР для плавного управления газовой горелкой, пришлось сделать "i=0", "d=0":
Последний раз редактировалось Stentor; 12.06.2022 в 09:54.