Тема: ТРМ151

  1. #11

    Post

    Цитата Сообщение от ЮРОН Посмотреть сообщение
    Ваши "корявые" технические описания создают проблемы наладчикам и эксплуатационной службы и вызывает недоверие к оборудованию фирмы ОВЕН
    +1 !!

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LII Посмотреть сообщение
    +1 !!
    Господа, ваше недовольство понятно, работа над улучшением документации ведется. Однако, необходимо понимать, что чем сложнее прибор, тем больше сложностей с ним возникает независимо от субъективной "понятности" руководства. Написать нечто, что устроит всех - задача трудноосуществимая.
    Помимо этого, существует форум и техническая поддержка, которая дает полные и бесплатные косультации вплоть до написания для вас конкретных конфигураций того же ТРМ151.
    Недовольства всегда много. А вот благодарности - единичны.
    Давайте жить дружно. Если у вас есть мысли, как можно улучшить тот или иной раздел описания, если вы смогли решить ту или иную задачу и можете помочь в этом другим, напишите об этом здесь. Конструктивное общение намного выгодней взаимного обмена недовольными смайлами.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    Talking

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Конструктивное общение намного выгодней взаимного обмена недовольными смайлами.
    +1 !!!

  4. #14

    По умолчанию

    2 Папулов Сергей
    На первом шаге после включения прибора должна быть выполнена задержка на 1 минуту с выдачей мощности равной нулю(4ма) на ПВС1 для приведения в готовность электроавтоматики, т.к. включается весь щит управления

  5. #15

    По умолчанию

    Для этого нужно в программе технолога сделать следующий шаг:
    тип шага - с переходом
    переход на программу 1, шаг 2
    переход: по времени
    переход: если стало больше
    значение для перехода: 0
    время для перехода: 1:00
    значение времени: минуты секунды

  6. #16

    По умолчанию

    а уставка какая?

  7. #17

    По умолчанию

    ну соответственно 0, если мощность нужна 0

  8. #18

    По умолчанию

    у меня в программе технолога масштаб часы:минуты и это важно.
    послезавтра напишу результат.

  9. #19

    Smile Дежавю

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Для этого нужно в программе технолога сделать следующий шаг:
    тип шага - с переходом
    переход на программу 1, шаг 2
    переход: по времени
    переход: если стало больше
    значение для перехода: 0
    время для перехода: 1:00
    значение времени: минуты секунды
    Стойкое дежавю со вторым постом в ветке....

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гори_бы_ч Посмотреть сообщение
    Стойкое дежавю со вторым постом в ветке....
    Ну так ничего нового пока не придумали... единственно верное решение, надо полагать
    Если время часы минуты, то соответственно значение времени на шаге должно быть 0:01