Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37

Тема: Не отработал и часа.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если жалко выбрасывать ПРку, можно попробовать вылечить релюшку. Обычно помогает простой щелбан по корпусу реле, или постучать рукояткой отвёртки. Далее для ограничения тока установить в разрыв питания ламп термисторы, типа https://www.chipdip.ru/product/b59830-c120-a70.
    Мне так удаётся продлить жизнь датчикам движения, установленным в коридорах нашего офиса. Аналогичная ситуация. Сколько проработает - непонятно, иногда хватает на годы. При том, что по коридору вечно народ шляется туда-сюда.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 13.05.2021 в 13:23.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Далее для ограничения тока установить в разрыв питания ламп термисторы, типа https://www.chipdip.ru/product/b59830-c120-a70.
    Евгений, вы серьезно заблуждаетесь, для ограничения пусковых токов используют не PTC а NTC термисторы, типа таких:
    https://www.chipdip.ru/product/b57153-s330-m51
    с ценой в 15 раз меньше

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Евгений, вы серьезно заблуждаетесь, для ограничения пусковых токов используют не PTC а NTC термисторы, типа таких:
    https://www.chipdip.ru/product/b57153-s330-m51
    с ценой в 15 раз меньше
    Да, недоглядел.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Евгений, вы серьезно заблуждаетесь, для ограничения пусковых токов используют не PTC а NTC термисторы, типа таких:
    https://www.chipdip.ru/product/b57153-s330-m51
    с ценой в 15 раз меньше
    Как правильно подобрать термистор? Их там туева хуча https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-t...tors?x.391=XXt
    Имел подобную неприятность с реле ПР110 много лет назад. Пришлось понаставить промежуточных. Сейчас другу делаем автоматизацию дачного домика. Сразу его предупредил, что светодиодные через штатные реле ни-ни. Он был удивлен. Говорит, там мощности то нет. Оказывается можно термисторы прикрутить. Это был бы выход

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Просто имейте в виду, что это не панацея, при частых срабатываниях они не успевают остыть и перестают выполнять свою фунцию. Т.е просто для освещения норм, а при датчике движения уже могут быть проблемки.
    https://cxem.net/beginner/beginner121.php

  6. #6

    По умолчанию

    "запомни сам и передай другому" - никаких встроенных реле, напрямую управляющих нагрузкой, при сгорании которых надо "выбрасывать" всё устройство/модуль.
    Только выход 24 В и внешнее реле, коммутирующее всё остальное. всегда удобнее иметь один неработающий канал и проще и удобнее поменять одно реле, чем иметь гемор с заменой всего блока

  7. #7

    По умолчанию

    Ну это советы на будущее, сейчас-то что делать? Правильно, конечно, заменить реле, там дел-то на полчаса. Ну и промежуточные реле, естественно.

  8. #8

    По умолчанию

    Я предлагаю если есть свободный канал , то одним каналом запускаете через резистор 30-50 ом хватит 10 вт, а другим каналом через 05-1 секунду выкорачиваете этот резистор, вам нужно зарядить конденсаторы, а сопротивление увеличит время заряда и уменьшит пусковой ток.

  9. #9

    По умолчанию

    Которые примерно такие же.
    Поэтому, или внешние реле рекомендуемой конструкции, или меняйтк драйвер светильника на модель с нормальным ККМ, который в том числе уменьшит пусковой ток.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Которые примерно такие же.
    Поэтому, или внешние реле рекомендуемой конструкции, или меняйтк драйвер светильника на модель с нормальным ККМ, который в том числе уменьшит пусковой ток.
    Реле в тандеме с
    NTC термистором, как писали выше. Сейчас почитаю что это за зверьки такие, и как их надежно встроить с цепь. Надо ли им охдаждение, насколько сильно они греются?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кажется просто, но уже 2 часа не знаю как подступиться
    от muraw в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 16:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 11:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения