Вам нужны макросы из базы lChange чтобы связать сетевую и внутреннюю переменную, чтобы управлялось и по сети и по внутренней логике ПР, раз она следит за клавишами.
С буквой М на конце это сетевая, без - внутренняя.
Если хотите научится - ЗАБУДЬТЕ НА ВРЕМЯ МАКРОСЫ . Сначала нужно выучить алфавит , а потом писать слова,предложения . "Заработало" - это не цель ,вы же сказали про обучение... Уверен ,что вы смотрите на два квадратика (макроса) и не понимаете полностью как работает схема .
Вот мой вариант с кнопкой и сетевой переменной .При нажатии на любою меняет свое значение на выходе . Постарайтесь понять как это работает и прочитайте назначение элементов и ФБ.
электронщик до мозга костей и не только
OAS1606 это он и есть. суть на входах локальная и сетевая, на выходе они общие. Изменение любой, приводит к изменению другой.
Названия ваши и поставить в правильном месте. Макрос для этого и служит - управлению из двух мест.
В базе они SelChgI и SelChgF для целочисленных и флоата, я пользуюсь старыми макросами, еще когда их не добавили в базу...
Последний раз редактировалось melky; 19.12.2020 в 21:43.
Сетевая, это та, которую вы придумали для облака. Локальная, которая включает и выключает свет от кнопки
У вас сигнал физической кнопки, точнее уже управления on_off должно пройти через макрос SelChgI а с выхода этого макроса уже управление устройством, то есть on_off1 например а дальше в схему, где раньше было on_off
мы же не видим вашей программы, чтобы понять куда