Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32

Тема: PR200 и Модуль FMR

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Странно, не вижу никаких конфликтов, в какой версии работаете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Снова началось только с аналоговыми выходами с дискретным выходом конфликтует теперь.

  3. #3

    По умолчанию

    В последней. Все обновления сразу делаю.

  4. #4

    По умолчанию

    ПогОдьте! А почему вы пишете адрес бита 2x0 а не 0x2 ? У вас ведь в карте регистров он сидит в нулевом регистре и 1 бите, или я чего-то недопогимаю?

  5. #5

    По умолчанию

    Туркистан ипп120.owl вот программа у меня конфликтует почему то.У вас какая версия? попробуйте запустить симулятор сразу конфликтует.

  6. #6

    По умолчанию

    Вообщем получилось взять вторые данные аналоговые и поставить их чтобы не было конфликта.

  7. #7

    По умолчанию

    Посмотрел настройки у Вас одинаковые номера регистров (Туркистан ипп120.owl) для AIn1 и DIn1 при том что регистр 0

  8. #8

    По умолчанию

    да из за регистров дает конфликт. Dout сделал через 0 регистр и раскидал по битам. Для Аout остается всего 3 выхода из 4 без 0 регистра так как на 0 регистре сидит Dout. как то так. Можно ли изменять регистры модулей?
    Последний раз редактировалось Jakan; 18.07.2019 в 20:35.

  9. #9

    По умолчанию

    Подскажите, а в железе, если убрать ai1 из программы то дискретные входы работают?
    а если наоборот убрать din1, то с аналогового входа считываются корректные показания?
    потому что это какая-то ересь! какого хрена совпадают номера регистров для разных типов данных? или этот модуль настолько умная срань, что она при каждом разном по типу модбас-запросе кладет в один и тот же регистр разные данные!!?!?!?!?!? я на месте овен-лоджика тоже ругался бы!
    Последний раз редактировалось bayk; 18.07.2019 в 21:55.

  10. #10

    По умолчанию

    Этот модуль от другова ПЛК. Как пишет изготовитель адреса и регистры прозрачны для сторонних плк. А сам он хочет управления по Modbus RTU. Так что все таки нужно копать конфинг на модуль. К овен это отношение не имее..
    PS в почему не взять овеновские блоки и не прицепить по шине?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
  3. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
  4. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
  5. речевой модуль
    от Ruffian в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 22:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •