это я понял
это я понял
* В активном режиме напряжение на выходе при отсутствии им-пульса, а также соответствующее уровню Высокий в логическом режиме может быть от 2,4 до 5,0 В. При наличии импульса и при уровне Низкий в логическом режиме – напряжение на выходе не более 0,5 В. Работа выхода в активном режиме допускается на на-грузку с сопротивлением не менее 1 кОм.
А если так? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. Допустимое значение коммути-руемого тока нагрузки не более 150 мА."
А если так подключить??? "В пассивном режиме допускается питание от внешнего источ-ника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. "
Для обеспечения сопряжения с различными типами приемни-ков питание оконечного каскада универсального выхода может осуществляться как от внутреннего источника питания – активный режим работы оконечного каскада, так и от внешнего источника – пассивный режим. По умолчанию оконечные каскады универсаль-ных выходов работают в пассивном режиме. При необходимости использования универсальных выходов в активном режиме необ-ходимо перевести переключатели SK1 и SK2 на модуле обработки в положение «ACTIVE». Схема оконечного каскада и описание его режимов работы приведены в Приложении В.
Если по такой схеме подключить????
И снова здравствуйте. Посмотрите внимательно на схему. На схеме на выходе стоит стабилитрон. Ограничивающий напряжение до 5В. Никаким образом Вы не получите сигнал для СИ20, без дополнительной оптопары.
Пару лет назад я вплотную этим вопросом занимался и даже созванивался с инженером Взлёта.
Да и к тому же ещё раз напомню, что СИ20 не сможет Вам посчитать расход в единицу времени. Ни в импульсном режиме ни в частотном.
Если не секрет, для чего это?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Для дублирования показаний расхода воды (м3/ч) на- пульт управления, расстояние 3 метра от расходомера.
"В пассивном режиме допускается питание от внешнего источника напряжением постоянного тока от 3 до 30 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 150 мА. Длина линии связи – до 300 м"
Можно подавать внешнее напряжение +24 В. Нет там никакого стабилитрона на выходе, а есть ограничитель напряжения для защиты от наводок на длинной линии связи.
Осталось выяснить что такое импульсный режим.
Последний раз редактировалось Вольд; 17.05.2018 в 16:52.