Уважаемые разработчики! ТРМ 1033 получается у Вас очень интересным особенно по соотношению цена\функционал. Единственный недостаток, на первый взгляд,- отсутствует возможность перевода установки из дежурного режима в рабочий и обратно внешним сигналом (сухой контакт). Судя по описанию только из меню, либо по интерфейсу. "Для перехода из Дежурного режима в Работа необходимо либо с главного экрана переключить режимы (см. рисунок 4.1) либо подать команду на запуск
по сети." Это может быть в ряде случаев принципиальным аргументом не в пользу вашего устройства. При этом у ТРМ 1033 имеется как минимум 1 свободный вход.
Приветствую!
Присоединяюсь к замечанию коллеги - команда на пуск посредством "сухого контакта" распространенное явление у большинства контроллеров для вентиляции.
Добавлю пару своих скромных замечаний)
Немного смутил тот факт, что для запуска вент.установки необходимо наличие сигналов аж четырех датчиков температуры! Нельзя ли исключать датчик наружной температуры при активации "ручного" переключения режимов Зима/Лето?
Датчик комнатной температуры тоже зачастую не так важен - знаем приточную температуру и этого достаточно! Объясню это тем, что иногда просто нет физической возможности пробросить кабель до помещения, на которое работает вентиляционная установка. То же самое касается датчика наружной температуры.
Было бы здорово, если алгоритм ТРМ1033 обладал некоторой гибкостью в конфигурировании, потому что цена не так уж отличается от конкурентской.
Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 14.03.2018 в 09:53.
встроенные реле в ПР200 слабоваты, без промежуточных лучше не ставить, что увеличивает цену.
Похоже ответов не будет...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Для задач, требующих изменений/доделки в типовом алгоритме управления планируется создать библиотеку макросов в OwenLogic под сисету вентиляции. Это должно уменьшить время на программирование и наладку.
Не подскажите когда планируется то? Хотелось бы чего нибудь как у сигнетикса с его конструктором. Или просто библиотеку макросов. Сколько времени уже пр200 в продаже, а онлайн база макросов пустая почти.
Создана новая тема, где добавлена информация о приборе ТРМ1033.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28392
Добрый день
подготовка макросов развивается. Управление основными узлами (используемые в ТРМ1033) будет завершено в июле.
по задаче свяжусь с вами отдельно
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН