Разобрался. Переставив сим-карту в телефон и установил настройки только 2G. Все заработало.
Разобрался. Переставив сим-карту в телефон и установил настройки только 2G. Все заработало.
Здравствуйте!
Еще один вопрос появился...
Регулируется Уставка SP[0] и пробовал изменять Сдвиг характеристики SH[0]
Не изменяются некоторые параметры в ТРМ201 через OwenCloud.
Если изменять в ТРМ201 вручную, то эти изменения видно в OwenCloud.
Не изменяется параметры:
гистерезис HYS[0]
наклон характеристики KU[0]
Не могу сообразить как решить данный момент
Добрый день.
Помогите настроить прибор, оператор МТС Сорочинск, прибор ни каких ошибок не показывает,ввожу все параметры в OwenCloud, а сервер не видит прибора.
Тоже испытываю проблемы с подключением ПМ210 №64557181232572307
Все указанные в руководстве, действия по настройке выполнил с сим-картой.
оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.kz, пользователь - @internet.beeline, пароль - beeline.
Отправил на номер симки смс: <<A=internet.beeline.kz;U=@internet.beeline;P=beel ine;>>
К сервису не подключается
После включения загорается питание и моргает диод 1, потом 2, потом 3,4 ошибка и по кругу
На симке баланс имеется, в интернет 2g заходи с телефона.
Последний раз редактировалось dimon_130191@mail.ru; 01.03.2019 в 17:30.
Если ошибка +4 индикатора уровня означают что вы уже были в GPRS-е. Тут могут быть типичные 2 проблемы:
1) Оператор понимает что вы шлюз (а поверьте, они это понимают) и отрубают Вас так, как у Вас не М2М тариф;
2) Сервер не прислал Вам никакой команды, т.к. не совпадают идентификатор в облаке и на приборе (тут уже надо смотреть вплоть до маркировки на GSM модуле)
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Настроил! Теперь вместо температуры передает непонятные цифры
Последний раз редактировалось dimon_130191@mail.ru; 04.03.2019 в 17:58.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Добрый день.
О каком приборе идет речь?
Через какой шлюз выводите его в OwenCloud?
Какая индикация на шлюзе?
Поясните, что значит "сервер не видит прибора"?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Прибор ПМ210
В Owen OPC сервер создал узел на него хочу добавить устройство, но вылезает "ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ , нет соединения" в тех. поддержке овен сказали из-за антивируса или брандмаузера попробуйте OPC сервер переустановить предварительно отключить все антивирусы и брандмаузеры, я сделал но в итоге ошибка осталась посоветуйте что делать, в owen cloud приборы не на связи приборы МУ110-16К,МВ110-16Д ,МУ110-8И ,МВ110-8А,МВ110-16ДН и все данные полученные с этого модуля по идеи должны передавать через ПМ210 в owen cloud. Спасибо заранее за ответы и советы.