Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Косяки 150-го

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Жекон, спасибо, проект получил. После праздников буду тестировать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Чего с ними в последнее время происходит, уже не первый в который не заливаются исходники , еще в одном был косяк заливаю программу все нормально, перегружают щит тем-ра уходит ровно на 10 гр, заливаю снова опять все нормально до первой перезагрузки , попробовал перепрошить вообще помер, я не говорю уже о мельких косяках вроде подключения не с первого раза ,отваливание связи и т.п
    Если поставить суммарное время измерения по 4 каналам менее 3,6 секунды - так и будет работать ПЛК. Поставьте больше - и проблемы волшебным образом исчезнут. В РК об этом есть упоминание. Но кто читает документацию, мы же не ботаники?!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Используется 2 канала время измерения по умолчанию 0.8, да даже если и так то почему только один так себя ведет?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! У меня такая ситуация: ПЛК 150, организован по физ. порту Debug RS232 ModBus Slave обмен с панелью СП307Б, панель master. Все прекрасно, на панель вывел информацию по сетевому обмену, ошибок нет. Если в ПЛК добавляю модуль Slave TCP, не важно в том же модуле что и Debug RS232 или отдельном то происходят ошибки передачи данных между панелью и ПЛК. Причем ошибки происходят если по TCP не опрашивать ПЛК, если идет опрос например OPC сервером то связь между ПЛК и панелью стабильна. Помогите понять как исправить ситуацию, по LAN необходимо опрашивать ПЛК, но и ПК может быть выключен, а установка должна работать.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, garnalex.
    Попробуйте увеличить время цикла контроллера.

  6. #6

    По умолчанию

    Изменение времени по максимуму 50 ms ничего не меняет. Создал простейшие проекты, на панели два цифровых ввода и один дисплей , в плк сумма двух значений.
    Ситуация подтвердилась, ошибки связи между панелью и плк идут если присутствует в проекте плк модуль TCP, причем только если он не опрашивается.

  7. #7

    По умолчанию

    Версия прошивки какая? Посмотреть можно в ПЛК-браузере командой PLCInfo.

  8. #8

    По умолчанию

    Уберите из slave Debug-232 или #slave другой назначьте

    И проект выкладываем, хрустальный шар в ремонте
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9

    По умолчанию

    Я переносил tcp в отдельный slave, ничего не менялось. Заметил что при понижении скорости обмена ошибок почти не возникает это при 19200.
    Но это медленно как то.
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    мой вопрос в теме закрыт. Благодаря техподдержке получилось сгладить эффект до приемлемого.
    Спасибо Masteri.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. косяки 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 17:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •