Жекон, спасибо, проект получил. После праздников буду тестировать.
Жекон, спасибо, проект получил. После праздников буду тестировать.
Используется 2 канала время измерения по умолчанию 0.8, да даже если и так то почему только один так себя ведет?
Добрый день! У меня такая ситуация: ПЛК 150, организован по физ. порту Debug RS232 ModBus Slave обмен с панелью СП307Б, панель master. Все прекрасно, на панель вывел информацию по сетевому обмену, ошибок нет. Если в ПЛК добавляю модуль Slave TCP, не важно в том же модуле что и Debug RS232 или отдельном то происходят ошибки передачи данных между панелью и ПЛК. Причем ошибки происходят если по TCP не опрашивать ПЛК, если идет опрос например OPC сервером то связь между ПЛК и панелью стабильна. Помогите понять как исправить ситуацию, по LAN необходимо опрашивать ПЛК, но и ПК может быть выключен, а установка должна работать.
Здравствуйте, garnalex.
Попробуйте увеличить время цикла контроллера.
Изменение времени по максимуму 50 ms ничего не меняет. Создал простейшие проекты, на панели два цифровых ввода и один дисплей , в плк сумма двух значений.
Ситуация подтвердилась, ошибки связи между панелью и плк идут если присутствует в проекте плк модуль TCP, причем только если он не опрашивается.
Версия прошивки какая? Посмотреть можно в ПЛК-браузере командой PLCInfo.
Уберите из slave Debug-232 или #slave другой назначьте
И проект выкладываем, хрустальный шар в ремонте
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Я переносил tcp в отдельный slave, ничего не менялось. Заметил что при понижении скорости обмена ошибок почти не возникает это при 19200.
Но это медленно как то.
мой вопрос в теме закрыт. Благодаря техподдержке получилось сгладить эффект до приемлемого.
Спасибо Masteri.