Коллега из г.Иванова говорил, что у них на молокозаводе строят новый цех - сплошняком Сименсы. Но строят немцы. Наверно они последние в Европе (а может и в мире) кто их использует.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Производим оборудование для нефтянки (замерные установки, насосные станции, котельные, исследовательское оборудование и т.д.).
В основном используем контроллеры ScadaPack (Канада), Fastwel (Россия),
DeltaV, SMH (Россия) (бывают и причудливые заказчики, которые просят запрограммировать установку на конкретном контроллере, если они готовы платить за новую разработку мы это делаем).
Частично используем контроллеры ОВЕН.
По контроллерам ОВЕН нас сдерживает пока недостаточное количество входов\выходов. Использовать дополнительные модули больно громоздко.
Поэтому с нетерпением жду выхода новых контроллеров.![]()
Увидел на сайте интересное объявление касательно новой продукции :
http://www.owen.ru/single/50446194
Никто не этим не сталкивался?
Не совсем понятен вопрос. В каком контексте интересуетесь? Сталкивались. Уже есть большие проекты с некоторым из представленного оборудования. Например Модули ввода дискретных сигналов, и модули кондуктометрических сигналов.
У модулей есть еще фишка: перепрошивка программы контроллера без передачи самого модуля в сервисный центр.![]()
Я работаю на станкостроительном заводе.Так вот у нас в основном строят электроавтоматику на Mitsubishi.Бывает и Siemens.
посмотрел плк63,
а кроме коротеньких ттх можно другую информацию получить (рэ например)
кнопки я так понимаю программируются?
вывод на экран текста как организуется?
Кнопки - есть несколько режимов, в т.ч. и полного доступа к кнопкам - когда Вы определяете, что каждая значит.
Текст - есть как заготовленные рабочие экраны (куда надо вывести текст, а ПЛК сам будет по экранам ходить по кнопкам) и есть режим вывода на экран из пользовательской программы, где Вы имеете полную свободу.
+ отладочный экран с калибровками и пр.
+ меню со всеми параметрами (в т.ч. к-е пользователь может сам создавать в большом количестве и очень просто)
+ редактор параметров, вызываемый как из меню, так и из пользовательской программы.
Любой параметр можно сделать доступным по сети ModBus и ОВЕН, установив соответствующие галочки в настройках параметра.
Есть библиотеки для организации работы ПЛК как мастера по ModBus и ОВЕН.
Всевозможные ПИДы и задвижки
P.S. если говорить о применении - у меня уже 2 года работает на управлении вентиляцией и как запрограммировал - ни разу не лазил. Стоит себе в шкафчике...Щёлкает. И это пре-гамма версия.
полное руководство по эксплуатации (первый вариант) и остальные документы (в частности по панели и кнопкам) в процессе выкладывания на сайт в соответствующем разделе.