  1. #1

    По умолчанию

    Все доброго времени суток.
    Случилось поработать с контроллером КРМ фирмы Lovato. У них первый регистр ModBus начинается с адреса -1 и занимает 2 слова. Как его вычитать средствами CodeSys 3.5 без использования библиотек?
    СПК107 Codesys 3.5 SP16.

    Буду благодарен за ответ.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wildwind1978 Посмотреть сообщение
    Все доброго времени суток.
    Случилось поработать с контроллером КРМ фирмы Lovato. У них первый регистр ModBus начинается с адреса -1 и занимает 2 слова. Как его вычитать средствами CodeSys 3.5 без использования библиотек?
    СПК107 Codesys 3.5 SP16.

    Буду благодарен за ответ.
    Добрый день.
    В спецификации Modbus указано, что адреса регистров принадлежат диапазону 0...65535.

    2021-11-12_12-06-23.png

    Если выложите документацию на ваш ПЛК - посмотрим, что это может означать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В спецификации Modbus указано, что адреса регистров принадлежат диапазону 0...65535.
    При этом, в документации, которую вы привели, "DataBlock" нумеруется с 1. К вам нет претензий, вы правы, но индексация в Modbus - далеко не прозрачна.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго дня, товарищи я привык к codesys 2.3, да, ненавижу его за некоторые косяки, перелопаченные тоннами PDF файлы. Но я с ним подружился, прям крепко) но вот с 3.5 это тихий ужас.... Я понимал что опять придется перечитывать кучу PDF, помимо всего 3.5 я познакомился с соотношениями версий всего что только может быть.... Я просто пытаюсь соединить СПК107 старенький еще без ethernet порта с Мастерскадой. Подскажите пожалуйста, какой codesys мне все-таки поставить? у меня стоит -CODESYS_3.5_SP5_Patch5 и таргет для СПК107 - owen_target_install_3.5.4.26 , читал инструкцию из данной темы по настройке связи через OPC Modbus universal , ну ни один скрин важный не соответствует тому что я вижу у себя:
    что в инструкции Без-имени-3.jpg

    у меня: Без-имени-5.jpg

    в инструкции Без-имени-9.jpg

    у меня:Без-имени-7.jpg

    Открыть пример я тоже не могу Без-имени-11.jpg

    Что я не так делаю? Помогите пожалуйста, вот версия прошивки на СПК photo_2022-07-29_15-30-18.jpg

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,593

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Открыть пример я тоже не могу Без-имени-11.jpg]
    ну явно же просматривается что проект создан в версии не меньше 3.5.17, конечно в своей среде не откроете
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну явно же просматривается что проект создан в версии не меньше 3.5.17, конечно в своей среде не откроете
    Я это понимаю, по другому спрошу, существует ли инстукция по соединению СПК107 2013г. с Masterscadа, в которой окно с галочками, настройками соответствует моему?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Я это понимаю, по другому спрошу, существует ли инстукция по соединению СПК107 2013г. с Masterscadа, в которой окно с галочками, настройками соответствует моему?
    Добрый день.
    Вот наиболее близкая к вашей прошивке инструкция:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...CADA_v.1.1.pdf

    Версии компонентов Ethernet и Modbus TCP Slave Device выбирайте самые новые из тех, которые у вас доступны.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    30.09.2022
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    В примере с сайта "Настройка контроллера в режиме Modbus TCP Slave через конфигурация 3.5.17.3" показана работа контроллера в режиме Slave. В программе записываются данные в область регистров временного хранения. В режиме онлайн в данные регистры информация не записывается, а по факту обнуляется. Читаю третьей функцией Modbus Pool. Контроллер заменил на ПЛК-210.
    Пояснительная бригада, прошу разъяснить.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMV Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    В примере с сайта "Настройка контроллера в режиме Modbus TCP Slave через конфигурация 3.5.17.3" показана работа контроллера в режиме Slave. В программе записываются данные в область регистров временного хранения. В режиме онлайн в данные регистры информация не записывается, а по факту обнуляется. Читаю третьей функцией Modbus Pool. Контроллер заменил на ПЛК-210.
    Пояснительная бригада, прошу разъяснить.
    Добрый день.

    В режиме онлайн в данные регистры информация не записывается
    Что вы под этим подразумеваете? Покажите скриншотом.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    30.09.2022
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Что вы под этим подразумеваете? Покажите скриншотом.
    1.png
    2.png

Страница 2 из 149 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •