Добрый день. А стоит ли у Вас перемычка между входами Х-1 и Х-2 при подключенных датчиках сопротивления.
Добрый день. А стоит ли у Вас перемычка между входами Х-1 и Х-2 при подключенных датчиках сопротивления.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Конечно стоит для двухпроводных.Без нее покажет обрыв датчика.
Ладно термопара, на таких температурах полная хрень, но почему у топик-стартера такая разница между 50М и 50П ?
Если рассуждать логически, то с 50М какая-то ерунда, либо по настройкам проблемы, либо датчик неисправный.
Судя по всему, ДТС 045-50П.В3.120 врет. Вы датчики выдержали с полчаса? У него при длине 120 инерционность в разы больше, чем у ДТС 054-50М.В3.60. В руке подержишь - и жди минут 5 - 10, пока до комнатной упадет.
А датчики на каналах (50М и 50П) местами поменять не пробовали?
А ТПП 145 - 0013.500 - вообще ни о чем. Поскольку "не рекомендуется применять ниже 400 °С, т. к. ТЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.". Так что для этой термопары точность при такой температуре удивительно большая.
По ГОСТ Р 6651-2009 для класса допуска В допустимое отклонение + (0,3+0,005*Т), где Т- температура измеряемой среды. Т.е. для ДТС 054-50М.В3.60/1 и ДТС 045-50П.В3.120 отклонение одно и то же. Если тем-ра окружающей среды 20 град С, то допустимое отклонение +0,4 С. Что касается термопары, то прошу уточнить маркировку. Обозначение очень похоже на ОВЕНовское, но мы тип S не производим в корпусе 145.
ТРМ138 программируете с панели прибора или с конфигуратора? Опишите как подключили датчики.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо,вот то что и хотел узнать.Все что написано на термопаре - написал,значка овен нет,кто делает - непонятно,паспорта нет.По виду новая(у кладовщиков как всегда бардак).
Трм138 программирую с панели,т.к. с конфигуратора неправильно ставит тип датчика для некоторых приборов.В поддержку писал в свое время,ответа не было.
Есть у меня предположение что ДТС 045-50П.В3.120 все 3 штуки бракованные.Они с одной партии.К сожалению из-за идиотской логистики госпредприятия проще новые заказать,чем эти поверить.
Закажу я ДТС 054-50М длинный,наверное будет оптимальный вариант.Ну уж если тема открыто что можно использовать для измерения температуры наружного воздуха? ДТС125 после -5 начинает врать примерно на 2 градуса.Предполагаю что после -20 расхождение увеличится (прошлой зимой с аналогичным так было).Какие датчики использовали вы на практике?Если оффтопик,то в личку,плз.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Он же 2-х проводный?Клина кабеля порядка 3-х метров.Уж не заню кто там из них врет,просто до -5 и термометр за окном и какая-то недорогая метеостанция и дтс125 показывают примерно одинаковые значения,а при морозе дтс выдает меньше,чем остальные.Тяжело убедить начальника,что два других устройства дружно врут.