Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Научите выбрать термометр

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. А стоит ли у Вас перемычка между входами Х-1 и Х-2 при подключенных датчиках сопротивления.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Конечно стоит для двухпроводных.Без нее покажет обрыв датчика.

  3. #3

    По умолчанию

    Ладно термопара, на таких температурах полная хрень, но почему у топик-стартера такая разница между 50М и 50П ?

  4. #4

    По умолчанию

    Если рассуждать логически, то с 50М какая-то ерунда, либо по настройкам проблемы, либо датчик неисправный.

  5. #5

    По умолчанию

    Судя по всему, ДТС 045-50П.В3.120 врет. Вы датчики выдержали с полчаса? У него при длине 120 инерционность в разы больше, чем у ДТС 054-50М.В3.60. В руке подержишь - и жди минут 5 - 10, пока до комнатной упадет.
    А датчики на каналах (50М и 50П) местами поменять не пробовали?
    А ТПП 145 - 0013.500 - вообще ни о чем. Поскольку "не рекомендуется применять ниже 400 °С, т. к. ТЭДС в этой области мала и крайне нелинейна.". Так что для этой термопары точность при такой температуре удивительно большая.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Задача:регулирование температуры воды интересует диапазон +60 -+110 градусов цельсия.Термометр находится в гильзе глубиной примерно 40 см.Сейчас стоит ДТС054-50м с обточенной гайкой,но хотелось бы что-то фабричное.Подлючаю 3 разных датчика к одному ТРМ138
    1.ДТС 054-50М.В3.60/1(-50+150)_50М(ty09)___{21.2}
    2.ДТС 045-50П.В3.120 (-50+500)_50П(ty08)____{26.7}
    3.ТПП 145 - 0013.500 (0-+1300)_ТПП(s)(ty17)___{27.8}
    В фигурных скобках - температура,которая показывается.Все термометры лежат рядом,длина проводов не превышает 50см.В помещении по ощущениям не больше 20 градусов.Пирометр показывает 19.На сколько допустимы отклонения показаний для В класса?
    По ГОСТ Р 6651-2009 для класса допуска В допустимое отклонение + (0,3+0,005*Т), где Т- температура измеряемой среды. Т.е. для ДТС 054-50М.В3.60/1 и ДТС 045-50П.В3.120 отклонение одно и то же. Если тем-ра окружающей среды 20 град С, то допустимое отклонение +0,4 С. Что касается термопары, то прошу уточнить маркировку. Обозначение очень похоже на ОВЕНовское, но мы тип S не производим в корпусе 145.

    ТРМ138 программируете с панели прибора или с конфигуратора? Опишите как подключили датчики.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо,вот то что и хотел узнать.Все что написано на термопаре - написал,значка овен нет,кто делает - непонятно,паспорта нет.По виду новая(у кладовщиков как всегда бардак).
    Трм138 программирую с панели,т.к. с конфигуратора неправильно ставит тип датчика для некоторых приборов.В поддержку писал в свое время,ответа не было.
    Есть у меня предположение что ДТС 045-50П.В3.120 все 3 штуки бракованные.Они с одной партии.К сожалению из-за идиотской логистики госпредприятия проще новые заказать,чем эти поверить.

  8. #8

    По умолчанию

    Закажу я ДТС 054-50М длинный,наверное будет оптимальный вариант.Ну уж если тема открыто что можно использовать для измерения температуры наружного воздуха? ДТС125 после -5 начинает врать примерно на 2 градуса.Предполагаю что после -20 расхождение увеличится (прошлой зимой с аналогичным так было).Какие датчики использовали вы на практике?Если оффтопик,то в личку,плз.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VVS_123 Посмотреть сообщение
    Закажу я ДТС 054-50М длинный,наверное будет оптимальный вариант.Ну уж если тема открыто что можно использовать для измерения температуры наружного воздуха? ДТС125 после -5 начинает врать примерно на 2 градуса.Предполагаю что после -20 расхождение увеличится (прошлой зимой с аналогичным так было).Какие датчики использовали вы на практике?Если оффтопик,то в личку,плз.
    ДТС125 как подключали? по 3-х проводной схеме?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    ДТС125 как подключали? по 3-х проводной схеме?
    Он же 2-х проводный?Клина кабеля порядка 3-х метров.Уж не заню кто там из них врет,просто до -5 и термометр за окном и какая-то недорогая метеостанция и дтс125 показывают примерно одинаковые значения,а при морозе дтс выдает меньше,чем остальные.Тяжело убедить начальника,что два других устройства дружно врут.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 200.2 термометр сопротивления
    от ryzhov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 11:48
  2. Наводка на термометр сопротивления
    от super100 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 23:17
  3. Термометр с звуковым сигналом
    от Алексей 23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 19:44
  4. ТРМ 138 - научите дурака
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 16:10
  5. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •