Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 345

Тема: Удаленная диспетчеризация?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от doktor Посмотреть сообщение
    Как раз сейчас проект в стадии реализации.
    Диспетчеризация 22 котельных.
    На нижнем уровне ПЛК Mitsubishi FX3U.
    Связь по радиомодему "Спектр 433".
    на верхнем -- Scada Mx4 ( Citec).
    Недельке через две приступим к монтажу.
    Буду описывать возникающие проблемы и их решения....
    Странно, не увидел не одного слова "ОВЕН"

  2. #2

    Red face Они сами по себе

    А нельзя пояснить обоснование выбора железа и ПО.
    И что ОНА эта диспетеризация делает. Она позволяет
    дернуть ИНфу со теплосчетчиков или они сами по себе.

  3. #3

    По умолчанию

    Всем день добрый. Пишу по теме, в настоящее время мы как раз строим такую систему для энергетиков (тепловые сети). Из одного проекта выросло два)). Первый и пожалуй самый крупный - ежедневное дистанционное снятие показаний с абонентских приборов учета (теплосчетчики Взлет, ВКТ, ТС07 и т.д.).
    Второй, организация мобильных контрольных точек, будем использовать МВА8 (давление и температура). Передача данных по схеме контрольная точка->GPRS->Internet<-диспетчер. На стороне диспетчера наш OPC и SCADA WinCC. А для абонентских приборов наша программа. В общем, в вкратце примерно вот так. Если интересно пишите

  4. #4

    По умолчанию

    Самая первая диспетчеризация объекта нами была сделана два года назад, объект - овощехранилище, оснащено по канадской технологии (холодилка, приточно-вытяжная вентиляция, увлажнеие и т.п.). В овощехранилище две большие камеры, оборудованием которых управляло 2 ПЛК-100 с расширителями, 3-ий ПЛК-100+GSM модем Siemens C35i.
    В случае аварии или критических ситуаций, через модем удалённому диспетчеру высылалась SMSка и он посредством ASDSL модема (по интернет каналу) через HMI CoDeSys визуализацию "входил в ПЛК" ну и всё делал. Данные о темературах собирались в ПЛК и раз в неделю таким же образом скачивались в БД.
    Сейчас подходит к концу разработка нового овощехранилища на 34 камеры. Каждой камерой управляет ПЛК-100 с наворотами, все ПЛК объеденены в сеть через Ethernet по UDP и естественно обмениваются данными, как между собой, так и с выделенным ПЛК для диспетчеризации.
    Этот самый ПЛК опять таки управляет отсылкой SMS(через Univer. net. module) и подключает по команде SMS от диспетчера GSM канал передачи данных (Univer. net. module) по которому он и связывается посредством своего GSM модема OPC сервера и SKADA c удалённым объектом. Пробовали на рабочее место электрика хранилища вывести (на его компьютер) показания всех данных в одной форме (приложение на VB слушает порт UDP и показывает температуру в камерах и другие показатели), но не получилось - wisock выдаёт какие-то карякули, расшифровать не смогли... времени мало. Пришлось на VB написать приложение OPC клиента для CoDeSys OPC сервера - оно работает.
    Связь по GSM каналу конечно же медленная, хотелось бы GPRS, но времени маловато разрабатывать функционал, ждёмс от ОВЕНА.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex66 Посмотреть сообщение
    Самая первая диспетчеризация объекта нами была сделана два года назад, объект - овощехранилище, оснащено по канадской технологии (холодилка, приточно-вытяжная вентиляция, увлажнеие и т.п.). В овощехранилище две большие камеры, оборудованием которых управляло 2 ПЛК-100 с расширителями, 3-ий ПЛК-100+GSM модем Siemens C35i.
    В случае аварии или критических ситуаций, через модем удалённому диспетчеру высылалась SMSка и он посредством ASDSL модема (по интернет каналу) через HMI CoDeSys визуализацию "входил в ПЛК" ну и всё делал. Данные о темературах собирались в ПЛК и раз в неделю таким же образом скачивались в БД.
    Сейчас подходит к концу разработка нового овощехранилища на 34 камеры. Каждой камерой управляет ПЛК-100 с наворотами, все ПЛК объеденены в сеть через Ethernet по UDP и естественно обмениваются данными, как между собой, так и с выделенным ПЛК для диспетчеризации.
    Этот самый ПЛК опять таки управляет отсылкой SMS(через Univer. net. module) и подключает по команде SMS от диспетчера GSM канал передачи данных (Univer. net. module) по которому он и связывается посредством своего GSM модема OPC сервера и SKADA c удалённым объектом. Пробовали на рабочее место электрика хранилища вывести (на его компьютер) показания всех данных в одной форме (приложение на VB слушает порт UDP и показывает температуру в камерах и другие показатели), но не получилось - wisock выдаёт какие-то карякули, расшифровать не смогли... времени мало. Пришлось на VB написать приложение OPC клиента для CoDeSys OPC сервера - оно работает.
    Связь по GSM каналу конечно же медленная, хотелось бы GPRS, но времени маловато разрабатывать функционал, ждёмс от ОВЕНА.
    Интересное решение.
    А почему на диспетчерском пункте стоит Codesys, а не SCADA?
    Что касается GPRS, у нас есть пилотный вариант прошивки для ПЛК, работающей по GPRS каналу. Есть описание работы. Если у вас есть e-mail. Я готов Вам сбросить это описание. Через некоторое время появится сама прошивка.
    А где Вы территориально находитесь?

  6. #6

    По умолчанию

    На данный момент имеется:
    4 котельных малой мощности, каждая автоматизирована при помощи ТРМ32.
    "Диспетчеризация" - ПЛК100 с примитивной программой опроса портов +ПМ01 (отправка SMS по 6 аварийным параметрам).
    На каждом объекте уже есть интернет (DSL-роутер) - пока используется только под видеонаблюдение.
    Все вышеуказанное - сделано до меня, на данный момент требуется полноценная автоматизация и удаленная диспетчеризация котельных на ПК (MasterSCADA):
    1.Управление температурой теплоносителя по температурному графику.
    2.Мониторинг технологических параметров на ПК диспетчера (аналоговых - температуры подачи/обратки/наружного воздуха, давления в системе, и дискретных - состояние котлов,критические значения давления газа и теплоносителя, утечка газа, пропадание напряжения)
    3.SMS - уведомления об авариях.
    ТРМы 32 без RS-485(((, задал вопрос техподдержке о возможности апгрейда, в случае положительного ответа - оставим их, если нет - задумываюсь о ТРМ132м.
    В связи с чем вопрос, насколько жизнеспособна схема: ТРМ32 (либо132) + МВ110-16Д опрашиваются с ЕКОН134 далее через ADSL связь с MasterSCADA на ПК?
    Стоит ли брать ЕКОН134, либо посредником между RS-485 и Ethernet использовать уже имеющийся ПЛК100?
    С CoDeSys только начинаю разбираться, так что пожалуйста тапками не кидайте
    upd. (я конечно понимаю, что наиболее логично - повесить на ПЛК модуль пид-регулятора, аналоговый и дискретный модули ввода и сделать его ядром системы, вот только опыта, чтоб воплотить подобный проект в жизнь у пеня пока нет)
    Последний раз редактировалось Newsnowman; 29.01.2012 в 19:38.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newsnowman Посмотреть сообщение
    насколько жизнеспособна схема: ТРМ32 (либо132) + МВ110-16Д опрашиваются с ЕКОН134 далее через ADSL связь с MasterSCADA на ПК?
    Стоит ли брать ЕКОН134, либо посредником между RS-485 и Ethernet использовать уже имеющийся ПЛК100?
    Оба варианта жизнеспособны, только статичный IP нужен будет на DSL и Port Forvating. Ну и OPC Server ест-но.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2014
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! прошу совета по диспетчеризации :имеем контроллер ВКТ-9 ( с выходом RS485),который снимает все требующиеся аналоговые сигналы с котельной, плюс доступ к архиву, дополняем это модулем ввода дискретных сигналов на 16 каналов( с выходом RS485). На котельной присутствует интернет(оптоволокно).На диспетчерском(удаленном) компьютере наблюдаем все это дело в режиме on-lain ( тоже оптоволокно). Подскажите как все это дело связать( какой нужен модем на котельной,нужно ли что-то еще из "железа"...). в идеале хочу из дома наблюдать за тем . как работает котельная!

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть проблема.Необходимо установить несколько термопар на удалении от диспетчерской на 1200 метров. Подскажите что можно использовать в данном случае. Необходим только контроль.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slayer11111 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть проблема.Необходимо установить несколько термопар на удалении от диспетчерской на 1200 метров. Подскажите что можно использовать в данном случае. Необходим только контроль.
    Как вариант: МВ110-8А(2А) + АС4(АС3-М) + ПК с виндой и Мастерскадой! Провода и нервные клетки я не считаю! ОРС забыл, он на 32 тега у ИнСата, так же как и мастерскада - бесплатные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2017 в 19:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •