Очень интересный проект.
Хотелось бы мануал по подключению к lectus opc, Ваша scada его почему то не видит, ну или я конечно чтото напутал.
Очень интересный проект.
Хотелось бы мануал по подключению к lectus opc, Ваша scada его почему то не видит, ну или я конечно чтото напутал.
Видать рано радовался.
1) Запустил сие чудо через rdp и получился глюк, написал что 32 бита цвета не канает и глюкануло так что загрузил ЦП (серверный) на 15%.
2) Настройки не меняются в Options.exe, наверное забыли кнопочку "Применить" добавить.
3) Связать с lectus'ом так и не получилось.
1. Через удаленный рабочий стол не работает, потому что используется DirectX\OpenGL рендер для отрисовки. Для подключения удаленно используйте TeamViewer.
2. Настройки не меняются через rdp. В обычном режиме меняются нормально (кроме языка - перевод на английский еще не закончен). Исправим.
3. Скачали lectus с официального сайта. Подключается нормально. Никаких хитрых настроек нет - нужно перейти в Проект -> Настройки - там отобразится список доступных OPC серверов. Выбрать нужный - нажать Проект->Сохранить. Проверьте не блокирует ли антивирус/файрвол скада систему. У Вас в списке серверов появляется lectus? Как Вы к нему подключаетесь - локально или удаленно?
14.53.47 (421).PNG
Последний раз редактировалось psserg.86; 12.06.2014 в 15:32.
Пример соединения с OPC-сервером Lectus (cмотреть лучше в качестве 1080P):
Последний раз редактировалось psserg.86; 13.06.2014 в 15:39.
Сегодня проверили на 3 разных ПК - все нормально. Попробуйте переустановить lectus. Также может быть следующая ситуация - Вы установили Lectus под одной учетной записью, а сейчас пытаетесь получить к нему доступ из под другой.
Разобрались с проблемой подключения к OPC-серверу Lectus. Оказывается lectus'у не хватает компонентов OPC Core Components (их можно скачать здесь: версия x86, версия x64)
Последний раз редактировалось psserg.86; 03.10.2016 в 15:17.
Обновленная версия Simple-Scada 1.1 доступна для скачивания на сайте!
Изменения:
- Новая система подключения к OPC-серверу. Теперь Ваш проект гарантированно запустится независимо от того допустили ли Вы ошибки при указании адресов тегов и пр.;
- Контроль связи с OPC-сервером и конечными устройствами. Вы увидите красную предупреждающую иконку в следующих случаях: OPC-серверу не удалось получить данные с устройства, или считать какой-то определенный тег; связь между удаленным сервером и Simple-Scada была нарушена;
- Восстановление потерянной связи. Теперь допустимы любые перебои связи с удаленным OPC-сервером с интервалом до 6 минут. Если за это время причина неполадки будет устранена - связь восстановится автоматически. Учтите, что если связь с удаленным OPC-сервером была разорвана более 6 минут - потребуется перезапуск scada-системы. Это особенность технологии DCOM;
- Исправлена ошибка добавления тегов с типом Boolean в панели сообщений;
- Добавлена возможность запуска редактора в оконном режиме. См. Options.exe;
- Прогресс загрузки трендов отображается на шкале времени;
- Оптимизация добавления тегов с одинаковыми адресами.
Обратите внимание - новая версия не будет работать с проектами версии 1.0.
Последний раз редактировалось psserg.86; 18.06.2014 в 20:36.
Нам несколько раз задавали вопрос, как правильно указывать адрес переменной при подключении приборов ОВЕН. Например для ТРМ 202, при считывании значения с первого входа он будет иметь вид "Com1/TRM202v2_022(8bit adr=24)/LvoP1/PV". Чтобы не путаться можно использовать программу ItemProperty (во вложении - 600Kb). В данном видео рассмотрен пример получения адреса при использовании OPC-драйвера RS-485. Аналогичным способом можно посмотреть адреса переменных при подключении по RS-232 и Modbus.
Новое видео по работе с приборами ОВЕН:
1. Подключение модуля скоростного ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС.
2. Подключение модуля ввода сигналов тензодатчиков ОВЕН МВ110-224.1ТД.
3. Подключение нескольких устройств ОВЕН.