Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: ТРМ251 не управляет ТТР

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Поменяйте значение параметра Pou на dC (группа out.E)
    Невозможно. Заводская установка.

  2. #12

    По умолчанию

    Согласен, в РЭ написано заводская установка, но тем не менее параметр поддается изменению. Проверял.

  3. #13

    По умолчанию

    Действительно, значение параметра Pou можно поменять на dC (группа out.E), но только, как позже выяснилось, из конфигуратора.
    Что и было сделано в сервисном центре Овен, за что инженеру большое спасибо. Это помогло. Теперь все работает как надо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК управляет вертолетом на радиоуправлении....
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 06:56
  2. Через ТТР не включается конвектор с термостатом.
    от Elka в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 05:50
  3. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:46
  4. состояния ттр
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •