Тема: Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2010
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Насчет сопротивления датчика это ошибка! в приборе сели аакум. и измерения производились неверно! сопротивление на датчике 53 Ом, сопротивление на проводах у клемм прибора ~ те же 53 Ома.
    Т.о. с линией и датчиком все нормально (как писал выше датчики менял местами с рабочими проблема не уходит).

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, сопротивление на клеммах прибора, к которым Вы подключаете датчик Т отопл: на клеммах 28, 29 - порядка 53 Ом; на клеммах 29, 30 - к.з.?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.