Добавьте элемент перехода на экран с номером 60002 - экран задания даты и времени. Громкость динамика не регулируется.
Добавьте элемент перехода на экран с номером 60002 - экран задания даты и времени. Громкость динамика не регулируется.
Спасибо Вам огромное!
Еще вопросик появился: как сделать в СП270, чтобы скажем после 5 минут, в течение которых никто не нажимает никакие кнопки, панель возвращалась на экран номер 1?
Спасибо, уже разобрался =)
Начитался в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4044, и не только в этой, о работе с переменными float.
Даже в примерах на диске с панелью указано, если панель Мастер, то
Мудрил, как и рекомендовалось, до перестановки регистров в контроллере слава богу не дошел.Для организации обмена дробными переменными с плавающей точкой, в данном режиме, необходимо произвести преобразование вещественного числа с плавающей точкой в целое число.
Но оказывается, что панель и ПЛК могут работать с переменными float не только в случае, когда ПЛК является мастером
И так, панель новая этого года выпуска, конфигуратор v2.C.6F.
Для правильной работы с переменными float всего-то и надо отметить галочкой в настройках параметров соединения порта PLC панели, поле "Поменять WORD" и все читается из ПЛК и пишется в ПЛК правильно.
Тоже "Проверено, работает"
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Подниму еще раз эту избитую тему, имею СП270- слейв и ПЛК 100 - мастер,
требуется считать с панели переменные ИМЕННО в формате REAL.
Все предложенное перепробовал но получаю галиматью, при перестановке регистров, равно как и при использовании ROL на 16 бит и сохранении результата в переменную REAL получаю как будто значение DINT но со степенью, а не REAL. Как заставить ПЛК воспринимать 32 бита именно как REAL?. Установка галочки "Поменять WORD" то же не привело к результату, изменений вообще нет. Панель новая, самое примечательное что ПЛК PIXEL читает этот же регистр и все нормально принимает, а ОВЕН ОВЕНа не понимает - жуть. Покажите на пальцах еще раз как принять переменную, а то я уже мозг сломал.
В конфигурации ПЛК в параметрах "Universal ModBus Device" поменяйте значение параметра "byte sequence" на "Native"
Ну проблемы то никакой нет, адресация регистров в ПЛК начинается с 0-ого адреса с учетом выравниваний. Представьте конфигурацию, состоящую только из 4-х байтных переменных (DWORD, Real), адресация регистров при этом будет 0, 2, 4, 6, ... и т.д. Поэтому при конфигурации, состоящей из переменных различного размера (байт, 2 байта, 4 байта), 4-х байтные переменные (DWORD и REAL) могут быть только с четными адресами.