так то по идее приборы должны иметь гальваническую развязку между измерительными цепями и выходными 4-20 мА, посмотри в инструкции должно быть написано. Если такой развязки нет то тебе плк 150 не пойдет однозначно. если такую информацию не найдешь, то можешь попробовать бросить приборы в один стакан, а отрицательные клеммы выхода 4-20 мА собрать в кучу и посмотреть как себя ведут приборы