какой у Вас вообще контроллер, у меня нет на Ваш проект таргет-файла, поэтому все адреса начинающиеся с % незнают откуда брать свои значения и всегда false поэтому, наверное в этом вся причина
какой у Вас вообще контроллер, у меня нет на Ваш проект таргет-файла, поэтому все адреса начинающиеся с % незнают откуда брать свои значения и всегда false поэтому, наверное в этом вся причина
ну так поставте, тот который планируете использовать и на нем делайте проект, либо не используйте АТ-адреса, кстатиЕсли вы хотите поместить переменную по определенному адресу, то нужно объявить ее с ключевым
словом AT. Преимущество такого объявления состоит в том, что можно дать значащее имя любому ад-
ресу и изменять значение по этому адресу где угодно (например, в разделе объявлений).
Да! AT облегчает жизнь...
Но мысль как раз состояла в том, чтобы абстрагироваться от конкретных адресов, всё отладить, а потом создать конфигурацию и подцепить её к абстрактному коду простым присвоением чегодадут к своемуродному. И вот не заладилось... Без конкретики то мы работаем на ура, а теперь всё переделывать надо.
уберите в VAR_GLOBAL, все ваши переменные которым присваиваются и которые присваивают %...
И делайте свою не зависимую программу, когда будет оборудование, удаляете все из VAR_GLOBAL и выставляете в конфигураторе по своим местам соответствующие переменные