    Еще раз - никакого кода не нужно, чтобы опросить переменные.
    1. Настраиваете МВУ8 на протокол ModBus 115200 8n1.
    Отключаетесь от конфигуратора. Перезагружаете МВУ8.
    2. В ПЛК добавляете ModBus Master. В нем Universal ModBus Device. В нем необходимое количество переменных, и настраиваете их. Тип и адреса данных переменных берутся из РЭ на МВУ8 или из примера по ссылке.
    Появившиеся регистры и будут передавать значение в МВУ. Чтобы в них что то записать их нужно назвать. Это делается несколькими способами. Самый простой, для начала - При отсутствии связи с ПЛК (Вы уже заметили, что редактировать конфигурацию можно только при отсутствии связи) Вы два раза кликаете на буквы AT на соответствующем канале. Появляется поле для ввода. В нем вбиваете имя переменной. Все. Дальше в программе на любом языке - просто присваиваете этой переменной необходимое значение из диапазона, указанного в РЭ на МВУ8.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Дальше в программе на любом языке - просто присваиваете этой переменной необходимое значение из диапазона, указанного в РЭ на МВУ8.
    __________
    Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2011 в 20:50.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Еще раз - никакого кода не нужно, чтобы опросить переменные.
    1. Настраиваете МВУ8 на протокол ModBus 115200 8n1.
    Отключаетесь от конфигуратора. Перезагружаете МВУ8.
    2. В ПЛК добавляете ModBus Master. В нем Universal ModBus Device. В нем необходимое количество переменных, и настраиваете их. Тип и адреса данных переменных берутся из РЭ на МВУ8 или из примера по ссылке.
    Появившиеся регистры и будут передавать значение в МВУ. Чтобы в них что то записать их нужно назвать. Это делается несколькими способами. Самый простой, для начала - При отсутствии связи с ПЛК (Вы уже заметили, что редактировать конфигурацию можно только при отсутствии связи) Вы два раза кликаете на буквы AT на соответствующем канале. Появляется поле для ввода. В нем вбиваете имя переменной. Все. Дальше в программе на любом языке - просто присваиваете этой переменной необходимое значение из диапазона, указанного в РЭ на МВУ8.

    А вот что пишут в другой ветке господа - а уменя версия МВУ8 именно 1.0...
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2733
    Последний раз редактировалось K580BB55A; 05.07.2011 в 10:43.

  4. #14

    По умолчанию

    Тогда все то же самое, меняется протокол, но действуете по такой же пошаговой инструкции, выложенной на форуме в разделе ПЛК\примеры программ и полезности.

    Принцип от этого абсолютно не меняется.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    И снова "здорово"! Не работает плк с периферийными устройствами по 485 - и ещё, каждый раз после выключения питания (не менее чем 3 сек)
    слетает загруженная программа. Пишет что "в плк нет программы - залить?"..... Вопрос на засыпку: что сие событие значит и как лечится?Иногда совсем не коннектится - пишет "платформа не соответствует выбранной". После ресета все опять в норме. И ещё - на корпусе плк на бумажке написано ПЛК 150 МL - заливается и работает только IL....???

  6. #16

    По умолчанию

    После того, как залили программу, загрузочный проект создаёте?
    "Онлайн-->>Создание загрузочного проекта"

  7. #17

    По умолчанию

    Где Вы территориально находитесь? Может действительно к нам сможете подъехать?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Где Вы территориально находитесь? Может действительно к нам сможете подъехать?
    В г.Сухой Лог - 120 км от Екатеринбурга - я к сожалению не имею пока возможности подъехать к Вам в офис.

  9. #19

    По умолчанию

    1. Пропадание программы - это Вы не делаете команду Создание загрузочного проекта (Creat Boot Project) из меню онлайн при установленной связи с ПЛК.
    2. МВУ8 работает с ПЛК точно. Сделайте настройку как указано в инструкции и выложите проект - попробуем так пойти...

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2010
    Адрес
    Изх россии
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Замечание справедливо - не создавал загр. проект.
    Вот конфигурация и примеры реализации. В конфигураторе мву почему-то нет переключения модбас\овен. Видимо не поддерживается модбас.