Тема: МВ110-16ДН какой протокол выбрать

  1. #11

    По умолчанию

    Ну смотрите (очень грубо):
    Один запрос - ответ порядка 15-20мс.
    Имеем: для 8АС: 8каналов*3модуля*20мс + 4дискретных модуля(по маскам)*20мс.
    Раз в 100мс обновление данных не получится.

  2. #12

    По умолчанию

    если очень грубо, то получается что 4 дискретных модуля уже отъедают 80 мс. если через библиотеку опрашивать 8АС, то будет примерно 3модуля*20мс, итого 80+60 ~= 150мс
    правильно?

  3. #13

    По умолчанию

    Ну грубо да.

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день, Если не трудно, напишите/скопируйте код, для группового опроса регистров!?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Описание к биб-ке Modbus смотрели? Как раз там и есть

  6. #16

    По умолчанию

    Для протокола Modbus маска входов МВ110-16Д хранится в регистре 51. А вот как бы еще по Moodbus`у вытащить из модуля данные о его адресе, скорости соединения ?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    А вот как бы еще по Moodbus`у вытащить из модуля данные о его адресе, скорости соединения ?
    1.Чтоб вытащить нужно соедницца.
    2.Чтоб соединицца, нужно знать
    3.Чтоб знать нужно вытащить, см.п1

    Никак. Но есть протокол Овен.