ПЛК110 и быстрый таймер... непонятно
ПЛК110-60-220 (перешит в 10.9 ибо с поставляемой 10.12 программа не работает) получен в феврале 2011 года. Программа грузиться, загрузочный проект делается. После включения питания начинает постепенно увеличиваться время цикла до полного исчерпания свободных ресурсов.... если сделать программный сброс кодесисом (online->reset) программа начинает нормально работать. Аналогичная ситуация возникает после загрузки проекта кодесисом в контроллер после запрещения загрузки сохраненного проекта (удержание кнопки старт/стоп после нажатия скрытой кнопки). В программе успользуются прерывания быстрого таймера. В контроллерах купленных осенью данной проблемы нет, 2 установки успешно работают. Все переменные явно инициализируются, в ретайне ничего не храниься.