Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: измерение уровней заполнения ёмкости канализационных стоков

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    нашел! еще более простое и дешевое решение - китайский поплавковый выключатель. например, такой вот. там инструкция со схемой применения есть, поглядите.
    С уважением, Максим

  2. #12

    По умолчанию

    а подобный датчик применить нельзя,или будет налипать грязь на мембране?
    Последний раз редактировалось Боднар Олег Миколайович; 12.03.2011 в 11:34.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    07.04.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    полагаю, с китайским выключателем этому датчику будет сложно конкурировать, да и нет уверенности, что он будет работать безотказно долгое время. у китайских поплавков конструкция проста, понятна, и от таких загрязненных условий эксплуатации загнуться не должна при соблюдении герметичности. но за предложение спасибо! может еще какие варианты появятся, кидайте.
    С уважением, Максим

  4. #14
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    а как насчет вот такого метода, к нему вторичный прибор с уставками можно подключить, пусть дороже но без механики. http://www.owen.ru/catalog/36438706

  5. #15

    По умолчанию

    так может парковочный радар приспособить типа http://www.park-m.ru/parktronic.php?a=park15 4тыс-4шт,

  6. #16

    По умолчанию

    подскажите трех-, четырех- и пятиэлектродные датчики ду.3, ду.4, ду.5 подойдут для канализации или лучше одноэлектродные использовать?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Использовал поплавковые датчики на КНС которая обслуживает молочный завод, работают уже года 3, у них не большая проблемка слетает стопорное кольцо, так и не разобрался из-за чего, причем не только там, наверное косяк у них такой прихватили аккуратно аргоном и забыли про них, с кондуктометрическими был постоянный геморрой, простые съедало почти сразу, делали самодельные из титана те ходили

  8. #18

    По умолчанию

    лучше одноэлектродные, и разнести их по дальше от стен и друг от друга.....

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Да а что мешал погружной использовать, засунуть в мешок целофанновый

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Использовал поплавковые датчики на КНС которая обслуживает молочный завод, работают уже года 3, у них не большая проблемка слетает стопорное кольцо
    Какая у Вас модель датчика использовалась?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •