Тема: проблема с входами трм133

  1. #11

    По умолчанию

    трм133 настроена на регулировку температуры приточного воздуха, во время нагрева он импульсами открывает кзр, но почему при включении прибора в дежурный режим, он продолжает открывать кзр????

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    При переходе в дежурный режим прибор начинает работь по уставке Тобратная = f (Тнаружная). Какова температура обратной воды у Вас в дежурном режиме? Какова текущая уставка Тобр.?
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #13

    По умолчанию

    В поддержку темы следующая проблема:
    ТРМ133 отработал 1 месяц без проблем, далее возникла ошибка на 2 входе (Тпр) в частности температура ушла за 200 и высветилась ошибка HHHH.
    Не стали долго думать и тупо перекинули все на новый прибор (в т.ч. конфу). И ничего.... не изменилось.
    Заменили датчик (все естественно новое). И ничего....
    Провели инициализацию и по новой все настроили. И ничего....
    После мытарств отказал вход 3 написав LLLL.
    Подобрали сопротивление 118 Ом (для 100М это примерно 43 градуса), подключили вместо датчика пишет температуру -253.
    Подключали датчик на коротеньком проводке (3 м) ошибка не меняется.
    Может пора на гарантию?

  4. #14

    По умолчанию

    Оба прибора показывают при подключении -253?
    Можно попробовать отюстировать вход, но лучше установить причину неисправности. Прибор отправляйте в сервисный центр, посмотрим что с ним.
    Руководитель ячейки Датчики