Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: управление задвижкой

  1. #11
    lost
    Гость

    По умолчанию

    ....стена недопонимания, если ближе к практике, объясните как добиться того самого точного регулирования при помощи ПИ-регулятора, при условии что только один вход... а управление клапаном по двум выходам (ШИМ)

    ...есть предположение... добавляем в схему контроллер, который будет высчитывать рассоглосование и в виде аналагового сигнала подавать на вход ТРМ-12, так работать будет?

  2. #12

    По умолчанию

    Ничего добавлять вам не придется,конечно же для регулятора необходима уставка и обратная связь для вычисления рассоглосования....уставка задается в приборе ТРМ12 програмно,рассогласование вычисляет регулятор и вырабатывает сигнал регулирования.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •