  1. #11

    По умолчанию

    Но больше волнует подключение панели. Для Марка есть резервный вариант: отсечки по min и max Ph и поставить дополнительный датчик температуры, у Взлета есть импульсный выход по объему, так что задача решаемая и более деревянным способом. Но проект пилотный, хочется сделать хорошо.

    С СП270 никаких вариантов замены нет.
    А подключение панели как слейв это таки тайна? Пример, хотя бы с одним параметром - *.pro и *.twp////

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Делали команду из меню дополнительно\стандартная конфигурация???
    Нашел эту опцию в CodeSys. После опции - проект грузится, после добавления debug232 или DCON _ сразу ошибки ID 200 или ID 201.


    По какому порту обращаться в ПЛК150 по 485 232?
    Последний раз редактировалось Ахматов; 10.08.2009 в 14:38.

  3. #13

    По умолчанию

    Здравствуйте, Ахматов.
    Та ошибка о которой вы говорите - это не совсем ошибка. Дело в том, что порт Rs-232 может использоваться в нескольких режимах. Когда вы к этому порту подключены с компьютера и грузите программу, то порт инициализирован на работу с CoDeSys. Соответственно после загрузки программы контроллер пытает переинициализировать порт на работу с вашими устройствами, но он занят кодесисом, поэтому вы видите данную ошибку. Как обойти? есть два решения, быстрое и неудобное.
    1) Быстрое - если есть сетевая карта (желательно незанятая интернетом) то можно настроить загрузку проектов через порт ethernet.
    соответственно необходимо один раз настроить сетевую карту, контроллер и кодесис.
    2) Неудобное - загружаете проект, игнорируете ошибку, делаете ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПРОЕКТ(обязательно)! отключаете контроллер от компьютера, подключаете панель, жмете на контроллере сброс и вуаля! Но в данном случае контроллер вам недоступен, что как правило очень критично при наладке и отладке программы.

  4. #14

    По умолчанию

    Я не подключен к ПЛК через 232.

    к ПЛК я подключаюсь через сетевую карту не занятую интренетом через ethernet.
    К 232 у меня подключен только СП270.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    При окончании обмена по ModBus перенастраиваете порт на настройки обмена с Марком. По окончанию обмена с Марком перестраиваете порт и снова переходите на работу с МВУ8. И так постоянно.
    При корректной настройке СОМ порта 485 обращение к Марку через SysComWrite сразу выбивает ModBus. В короткие сроки реализовать , то что Вы описали нереально, пробую подключать через 232.

    Господа, так мой контроллер мертв по debug или у меня руки не оттуда растут?

  6. #16

    Exclamation Дело вероятно в кабеле.

    Цитата Сообщение от Ахматов Посмотреть сообщение
    Я не подключен к ПЛК через 232.

    к ПЛК я подключаюсь через сетевую карту не занятую интренетом через ethernet.
    К 232 у меня подключен только СП270.
    Вероятнее всего ваша проблема заключается в следующем:
    1) Если вы используете стандартный кабель от контроллера (для заливки программы) то эта ошибка должна быть! Так как распайка кабеля для подключения устройств и распайка кабеля для загрузки программы различны! Если у вас нет кабеля ПЛК-ПАНЕЛЬ, то отключаете питание с контроллера, снимаете крышку контроллера и на верхней плате установите джампер (перемычку). После этого ошибка должна пропасть.

    2) Если у вас есть кабель плк-панель проверяйте распайку кабеля и отсутствие перемычки. Распайку кабеля смотрите во вложении (КС1 и КС2).
    Сводная таблица использования кабелей производства ОВЕН.rar
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.08.2009 в 10:08. Причина: правка пункта 2

  7. #17

    По умолчанию

    Я подключался через стандартный кабель один раз при задании сетевого адреса ПЛК.

    Но панель подключал через кабель комплекта ПЛК. Хотя ошибка возникает при загрузке программмы, не зависимо от наличия кабеля в розетке ПЛК.

    Хотя пробую переставить перемычку.

  8. #18

    По умолчанию

    После установки перемычки программа загружается и работает. По крайней мере - пока.
    Спасибо.
    Но хотелось бы оставить 232 для МАРКа, буду еще мучить СП270 как слейв по 485.

  9. #19

    По умолчанию

    Мдя.
    А нужно было просто использовать необходимый кабель - КС2.
    КС1 и установка на верхней плате перемычки - это черный ход, причем не совсем хороший... Так как вспомнить о перемычке через пару месяцев Вы не вспомните, а порт для программирования уже не будет использовать...

  10. #20

    По умолчанию

    Я извиняюсь за некорректное использование кабелей, увы конфигурацию и приборы заказывал не я. Разбираюсь в чужой каше. Кабель приедет через неделю, а мне в понедельник приступать к тестовым испытаниям.

    Теперь с перемычкой я могу обращаться по 232 к любому устройству или только к панели?

    (Система работает устойчиво и при добавлении переменных и ротоколов (Owen)) Но нужен 232 для связи с МАРКом.
    Допустимо ли использовать и Owen и Modbus одновременно?

    Извиняюсь за массу тупых вопросов